关于孔板节流!
ssl8443221
ssl8443221 Lv.5
2007年04月14日 09:00:25
只看楼主

制冷展上,离心机都采用的是孔板节流,(当然其他节流机构没有那么大的,但是如果把几个电子膨胀阀并联不是也可以吗?只是价格死贵而已)孔板的流量调节范围很小,好像大约20%左右。如果机组50%运行,而孔板调节不到50%所对应的流量,那么会不会出现液击?而且LS的螺杆机也采用了孔板节流。难道没有问题吗?请高手赐教啊!

制冷展上,离心机都采用的是孔板节流,(当然其他节流机构没有那么大的,但是如果把几个电子膨胀阀并联不是也可以吗?只是价格死贵而已)孔板的流量调节范围很小,好像大约20%左右。如果机组50%运行,而孔板调节不到50%所对应的流量,那么会不会出现液击?
而且LS的螺杆机也采用了孔板节流。难道没有问题吗?
请高手赐教啊!
免费打赏
ssl8443221
2007年04月15日 20:01:38
2楼
顶啊!
回复
yklts
2007年04月16日 16:18:14
3楼
再顶一下楼主.
据我了解,约克和特灵的离心机用的是孔板节流.麦克维尔用的是热力膨胀阀.开利用的是浮球阀.
不知对不对,希望业内人氏来说一下啊!

回复
yklts
2007年04月16日 16:20:22
4楼
各种方式的优缺点是什么呢?
各位走过路过的大侠发表一下啊!
回复
ssl8443221
2007年04月16日 20:51:56
5楼
开例浮球阀怎么节流?热力膨胀阀有那么大的吗?好像丹佛寺的比较大,PHTX系列,好像没有超过1500RT把?
回复
ruyilyf
2007年04月28日 10:58:32
6楼
对于此问题,是很值得讨论,我也发现此问题,但还没有系统总结,正在进行中。
希望各位大侠多多发表意见。
回复
johnwannafly
2007年05月02日 20:48:55
7楼
据我说知,采用孔板节流,一般为满液蒸发器,这类蒸发器的吸气过热度很低接近0度,为了防止吸气带液过多,对液位的控制很关键,有的直接通过液位控制器来控制液位,另外,很多用排气过热度来控制和判断带液。
回复
ruyilyf
2007年06月07日 08:03:44
8楼
关于这个问题,我整理了一下相关资料,但今天没空,先置顶。
改天发上来,大家讨论。
回复
ruyilyf
2007年06月08日 11:14:50
9楼
节流膨胀孔板也称节流孔口。由于浮球阀室采用机械传动方式,其缺点制造工艺比较复杂,在运转中会因杂质堵塞或铰链锈蚀而失效。因此,在冷凝器下部设置一个或几个节流孔板,使冷凝器中的制冷剂液体节流降压后均匀分布,进行蒸发传热。节流孔的直径的确定是根据额定的蒸发压力和冷凝压力的40%压差时,制冷剂的循环量,或按115%额定制冷剂流量进行计算的,并按实际情况对计算结果进行校核。在采用节流膨胀孔板情况下,在冷凝温度下降时需旁通冷却塔。
回复
ruyilyf
2007年06月08日 11:16:26
10楼
浮球阀室
其作用一是让冷凝器底部流出的制冷剂液体,节流到接近蒸发器压力,以便蒸发制冷。二是靠浮球受液体的浮力,自动调整液面,以控制流入蒸发器的制冷剂流量。制冷剂进入此室之前,用不锈钢丝或铜丝网过滤,以阻止混入液体中的杂物(如锈粉、污垢等)进入蒸发器。浮球阀是由纯铜皮或不锈钢皮压制焊接而成的浮球,以及连接杆、不锈钢阀板、盖盘和顶丝等组成。

回复
ruyilyf
2007年06月08日 11:17:06
11楼
提升阀
在19DK制冷机系列中,采用提升阀进行节流及流量控制,提升阀的结构:阀体为圆锥体,机组停机时,阀体与圆环之间的最小间隙为0.15~0.25mm,机组开机后,冷凝压力升高被下压,圆环与阀体间隙随压力的增大而扩大,这时节流的流量增大。当达到最高压力时,阀体被下压至行程的下止点,这时节流的流量最大。当冷凝的液量减小后,阀体受弹簧恢复力的作用而上移,阀体与圆环的间隙量减少,以达到调节流量的目的。
回复

相关推荐