请问各位,双电源线路,市电线路与UPS线路是否应分线槽敷设,是否是有规范规定?
请问各位,双电源线路,市电线路与UPS线路是否应分线槽敷设,是否是有规范规定?
2楼
在我所见的规范中,只有强电、弱电分管而设,如果牵涉到消防用电等一、二级负荷,那又另当别论了。
回复
3楼
当第一电源发生故障时,是先用第二电源还是直接启动EPS? 也就是说EPS串在常用回路里还是放在双电源切换以后的线路上?
回复
4楼
我就不懂了,上面说的是UPS,你怎么说EPS,
二者有本质区别的!!!
回复
5楼
双电源供电回路宜分线槽敷设,条件不允许时,可以敷设在线槽或桥架两侧,用隔板分隔。
回复