我学校开闭所的高压开关柜本来是按照设计配置的,可今年冬季临时增加电供暖,增加了变压器没有增加高压出线柜,只好三台变压器共用一个出线柜,原出线柜配200A的电流表,带两台1600KVA的干式变,今年增加了一台1000KVA的干变,自然电流表就显得小了,想请教各位的是,只更换电流表,通过重新做整定可以吗?是否还必须更换电流互感器?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-9-21 21:52 编辑

我学校开闭所的高压开关柜本来是按照设计配置的,可今年冬季临时增加电供暖,增加了变压器没有增加高压出线柜,只好三台变压器共用一个出线柜,原出线柜配200A的电流表,带两台1600KVA的干式变,今年增加了一台1000KVA的干变,自然电流表就显得小了,想请教各位的是,只更换电流表,通过重新做整定可以吗?是否还必须更换电流互感器?

[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-9-21 21:52 编辑 ]
免费打赏
我是地瓜
2012年09月21日 23:19:40
2楼
你换了电流表后要校验一下电流互感器的额定容量满足要求不,还有你加了变压器,高压侧电流增加,以前电流互感器一次侧满足电流要求吗?
回复
hanzhg54
2012年09月22日 00:38:47
3楼

十分感谢你的提醒。
回复
loujinpu
2012年09月22日 08:26:45
4楼
一个出线柜怎么带的三台变压器?在出线柜怎么接的?变压器保护怎么接?现在2台1600,1台1000,共4200KVA负荷,高压额定电流240安,你说200安的电流表行吗?
回复
loujinpu
2012年09月22日 08:28:39
5楼
供电安全第一,做了二十多年配电柜,第一次听说这种接法
回复
hanzhg54
2012年09月22日 15:02:27
6楼

不见得吧,电力公司一条出线沿途有多少变压器啊,还不照样运行吗?
回复
hanzhg54
2012年09月22日 15:03:03
7楼

是啊,所以才有我的这些问题呢。
回复
zzj21th
2012年09月22日 16:24:07
8楼
根据负荷情况决定是否换互感器,在每个变压器加跌落保险提高保护灵敏度
回复
fengche1915
2012年09月22日 16:25:55
9楼



我之前见过这样的情况:一个高压柜好像是出线柜上面的铜牌烧了,因为要暂用,所以将其接到临近的柜上面好像也是出线柜,而这个出线柜本身就有出线,现在就是两组线接在一个柜上!
回复
fengche1915
2012年09月22日 16:27:52
10楼


互感器同电流表是配对用的
回复
zjh_kssjy
2012年09月22日 16:40:22
11楼
互感器是多大的