我学校开闭所的高压开关柜本来是按照设计配置的,可今年冬季临时增加电供暖,增加了变压器没有增加高压出线柜,只好三台变压器共用一个出线柜,原出线柜配200A的电流表,带两台1600KVA的干式变,今年增加了一台1000KVA的干变,自然电流表就显得小了,想请教各位的是,只更换电流表,通过重新做整定可以吗?是否还必须更换电流互感器?[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-9-21 21:52 编辑