请教一个施工现场遇到的问题
songxian9910
2007年04月13日 16:54:17
来自于建筑施工
只看楼主

请教一下。双层双向的板筋布置,方向如何确定,结构总说明上说了短跨方向在下,长跨方向在上,这是否只是针对单向板,对双向板应该没有这样的要求吧?另外,栏板配筋,双向配筋,竖向筋和水平筋哪个布在外面。是否有什么依据?谢谢同行,帮忙解释一下。

请教一下。双层双向的板筋布置,方向如何确定,结构总说明上说了短跨方向在下,长跨方向在上,这是否只是针对单向板,对双向板应该没有这样的要求吧?另外,栏板配筋,双向配筋,竖向筋和水平筋哪个布在外面。是否有什么依据?谢谢同行,帮忙解释一下。
免费打赏
cjq002
2007年04月13日 18:36:34
2楼
短跨方向在下,长跨方向在上,这是否只是针对单向板,对双向板应该有这样的要求.依据hw
回复
古今
2007年04月14日 02:01:21
3楼
短跨的筋在下是对的(无论是单向还是双向)。
这是因为线刚度的作用,对于弯矩而言,谁的刚度大谁就承担多一点。对于栏板,就涉及到长度及高度,如果作重于高度,就把立筋设在外面吧。如果栏板跨度大,就把水平筋设在外面。
回复
tang_ai4
2007年04月14日 08:22:24
4楼
短跨的筋在下是对的(无论是单向还是双向)。
回复
allenkang
2007年04月14日 22:31:53
5楼
应该是短方向受力,那就应该是短方向小下了!
回复
nianlun
2007年04月15日 00:49:53
6楼
短向在下面,有利于受力。无论是哪种板筋。
回复
davidli2005
2007年04月15日 11:12:49
7楼
学习中
回复
海阔天空0
2007年04月15日 12:05:37
8楼
从受力——弯矩的角度考虑,主要受力为短扁钢筋,所以短向在下
回复
hwhc2006
2007年04月15日 15:59:35
10楼
在不同部位不同做法,在筏板基础上的做法与其他做法不同,要设计作交底,看看那个方向受力了,看看设计意图,一般设计会规定的。
回复
liyu2002789
2007年04月19日 09:25:48
11楼
多看看规范
回复
wnlly6088
2007年04月19日 13:15:36
12楼

3楼的朋友说的比较正确,栏板一般为了施工方便,一般水平钢筋都在外面,根据受力情况,地下室的剪力墙水平筋应在内.
回复

相关推荐