《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每m2不小于60 m3/h计算,担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算。请注意,这里指的是选择排烟风机的风量。假定两个防烟分区,根据这个规定,可以选择排烟风机的风量;那么这时的各防烟分区的排烟量该如何计算?排风量按各自的面积每m2不小于120 m3/h计算?还是按各自的面积每m2不小于60 m3/h计算的?还是按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算?排烟口,风管计算应以哪个风量为准?
《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每m2不小于60 m3/h计算,担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算。请注意,这里指的是选择排烟风机的风量。假定两个防烟分区,根据这个规定,可以选择排烟风机的风量;那么这时的各防烟分区的排烟量该如何计算?
排风量按各自的面积每m2不小于120 m3/h计算?还是按各自的面积每m2不小于60 m3/h计算的?还是按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算?排烟口,风管计算应以哪个风量为准?
12楼
二楼的是mm?
回复
13楼
总的风管是否应该是根据排烟风机的排烟量计算,即最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h的风量*1.2
回复
14楼
上海地区无喷淋的厂房的排烟量根据《建筑防排烟技术规程》计算出来风量很大,不知道是否计算错误?请各位前辈们指点迷津!
有一丙类厂房,面积650m2,层高5.4m,必须做机械排烟,根据轴对称型烟缕计算得出的排烟量大概为99900m3/h。
回复
15楼
《高层民用建筑设计防火规范》2005年版的204页,有关于排烟风管风量计算举例。
当排烟风机担负2个以上防烟分区时,应按最大防烟分区面积每平方不小于120立方/小时计算,每个防烟分区的排烟量仍按每平方不小于60立方/小时计算。
回复