防烟分区排风量与排烟风机风量一样吗?
banshanxue
banshanxue Lv.7
2007年04月13日 14:10:09
来自于通风排烟
只看楼主

《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每m2不小于60 m3/h计算,担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算。请注意,这里指的是选择排烟风机的风量。假定两个防烟分区,根据这个规定,可以选择排烟风机的风量;那么这时的各防烟分区的排烟量该如何计算?排风量按各自的面积每m2不小于120 m3/h计算?还是按各自的面积每m2不小于60 m3/h计算的?还是按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算?排烟口,风管计算应以哪个风量为准?

《高规》对排烟风机风量作了明确规定:担负一个防烟分区排烟时,应按该防烟分区面积每m2不小于60 m3/h计算,担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算。请注意,这里指的是选择排烟风机的风量。假定两个防烟分区,根据这个规定,可以选择排烟风机的风量;那么这时的各防烟分区的排烟量该如何计算?
排风量按各自的面积每m2不小于120 m3/h计算?还是按各自的面积每m2不小于60 m3/h计算的?还是按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算?排烟口,风管计算应以哪个风量为准?
免费打赏
cosine_yu
2007年04月16日 10:27:07
2楼
排风量按各自的面积每m2不小于60 m3/h计算,最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算的是总排烟量,排烟风机的排烟量是总排烟量再*1.2,排烟口风管也是按照各自的面积每m2不小于60 m3/h计算,但总的风管是按最大防烟分区面积每m2不小于120 m3/h计算
我是菜鸟
回复
toplhc
2007年04月16日 11:43:44
3楼
按各自的面积每m2不小于60 m3/h计算
回复
tanghuaping
2007年04月16日 13:22:55
4楼
同意三楼观点!!
回复
geminixu
2007年04月17日 14:04:28
5楼
好好看看规范的条文说明把,里面讲的很清楚
回复
思想集大成者
2007年04月17日 15:00:25
6楼
2楼说的 很明白 另外 我不喜欢5楼的回答方式 请自重!
回复
ytk1979
2007年04月17日 19:10:24
7楼
我也是同意三楼观点!!
三楼也太客气了,回答得的级别不像菜鸟。呵呵
回复
walton_
2007年04月18日 08:38:50
8楼
规范这东西有时要看个半天才明白的,二楼的兄弟说得比较明白。
回复
yydbb1998
2007年04月19日 15:39:35
9楼
三楼说得很清楚了,谢谢
回复
summerhust
2007年04月19日 16:32:08
10楼
各位,哪里有没有消防的专题阿?????清告知
回复
cosine_yu
2007年04月23日 11:29:37
11楼

偶不是兄弟,呵呵,
刚才看见标题又近来了,排烟风机的排风量比实际算出来的多考虑20%的漏风量
回复