请问这份数据(关于IPLV)在那本资料上能找到?
air-lww
air-lww Lv.3
2007年04月13日 13:39:20
来自于中央空调
只看楼主

谢谢,答对有奖

谢谢,答对有奖

1176458338918.jpg

免费打赏
vincent_nk
2007年04月13日 14:08:47
2楼
IPLV或NPLV只是美国空调制冷学会的标准,国内好像没有。
一般生产厂家在样本上只标明满负荷时的性能系数。可能国外的样本会有。
回复
air-lww
2007年04月13日 17:57:49
3楼

是全国冷冻设备标准化技术委员会统计的数据
怎么看不到我自己上传的图片啊
回复
张三
2007年04月13日 23:28:31
4楼

“IPLV或NPLV只是美国空调制冷学会的标准,国内好像没有。”?你学习过GB50189吗?
回复
vincent_nk
2007年04月14日 08:24:25
5楼

没有
回复
air-lww
2007年04月14日 08:46:41
6楼
两位老大都是起早贪黑啊,精神可嘉,值得学习,留5分给中奖者
国内也有IPLV,借鉴的就是AIR的公式,不过有些参数修正过了,好象记得修正的一些依据就和上表有关系
回复
vincent_nk
2007年04月14日 09:15:40
7楼

我只是刚出壳的小鸟,因此要起早找食吃
张三才是老大,因此要解惑至深夜
我的意思是国内设备厂家也有用IPLV来表示设备性能的?
据我所知,离心机几乎很少可以在50%以下工作,一般多机头螺杆机可以较好地应用在部分负荷工况,溴化锂吸收机组可以在25~100%运行,且效率高于满负荷时。国外设备有的可以在12.5%负荷工况运行。不知道你的数据是哪类设备的。
回复
air-lww
2007年04月14日 12:02:29
8楼
是全国冷冻设备标准化技术委员会统计的数据呀
空调冷机运行时间和设备种类没什么关系吧,那些是工程的统计数据,应该只和环境、使用情况有关系吧
现在有些厂家号称离心机可以在很低的部分负荷工况下工作最低的应该是30%
用IPLV表示设备性能好象是国家的要求
看一下这张图
NK哪人啊,是设计院的?
回复
yklts
2007年04月14日 14:59:46
9楼
楼上的图片哪来的?是不是YORK的竞标时的宣传资料上截的?
回复
yklts
2007年04月14日 15:02:52
10楼
关于IPLV的标准,本人手头有英文版的,但没有中文版,所以,在1月份就上传了一个,希望有人翻译一下,不过没人回复.郁闷!
现借此宝地,再贴一下啦!
http://co.163.com/forum/content/1839_610197_1.htm
回复
yklts
2007年04月14日 15:06:25
11楼
还有,在制冷站里,关于IPLV的讨论有很多.看一下这贴.
http://co.163.com/forum/content/1841_622587_1.htm#r5513653

真希望新的国标GB/T 18430标准早些出来
回复