请问这份数据(关于IPLV)在那本资料上能找到?
air-lww
air-lww Lv.3
2007年04月13日 13:39:20
来自于中央空调
只看楼主

谢谢,答对有奖

谢谢,答对有奖

1176458338918.jpg

免费打赏
air-lww
2007年04月14日 15:07:36
12楼

YORK内部资料
回复
yklts
2007年04月14日 16:03:48
13楼
难道您是YORK人?
回复
air-lww
2007年04月14日 17:07:19
14楼
我不是厂家
先帮我把问题解决吧
回复
vincent_nk
2007年04月14日 19:45:42
15楼

设计院里一只小鸟。
回复
air-lww
2007年04月15日 18:06:34
16楼

羡慕啊
回复
vincent_nk
2007年04月15日 18:26:03
17楼

没什么可羡慕的
师傅领进门,修行在个人
回复
richard
2007年04月16日 11:11:41
18楼
正确理解、解释与应用ARI 550/590标准中的IPLV指标

汪训昌 

摘 要:概述了美国ARI 550/590标准的历史演变及两次修订的主要内容.给出了综合部分负荷值IPLV与非标准部分负荷值的定义,详细分析了目前国内对IPLV指标的理解、解释和应用的分歧点,并引用该标准的相关条文与白皮书的内容,阐明作者的观点.
关键词:冷水机组;IPLV;NPLV

Proper understanding, explanation and application of IPLV index in ARI Standard 550/590
Wang Xunchang 

作者简介:汪训昌,男,1936年3月生,研究生,研究员 100013 北京市北三环东路30号 (010)84274556 E-mail:xunchangwang@263.net.cn
作者单位:汪训昌(中国建筑科学研究院空气调节研究所) 

参考文献:

[1]ARI.ARI 550-1992 离心式和回转螺杆式冷水机组(Centrifugal and rotary screw water-chiller packages)[S].中国制冷空调工业协会,国家机械工业局冷冻设备标准化技术委员会,上海制冷学会,译.北京:机械工业出版社,1999
[2]ARI.ARI 590-1992 容积式压缩机冷水机组(Positive displacement compressor water-chiller packages)[S].中国制冷空调工业协会,国家机械工业局冷冻设备标准化技术委员会,上海制冷学会,译.北京:机械工业出版社,1999
[3]ARI.ARI Standard 550/590-1998 Water chilling packages using the vapor compression cycle[S],1998
[4]ARI.White paper,ARI Standard 550/590-1998 Water chilling packages using the vapor compression cycle[S],1998
[5]汪训昌.新的ARI 550/590-1998标准与冷水机组的选用[J].制冷与空调,2000(4):4-9
[6]DOE study of buildings[R].DOE/EIA-0246 (92),1992
[7]BOMA Study[R].BEE Report,1995
[8]ARI.ARI Standard 550/590-2003 Water chilling packages using the vapor compression cycle[S],2003
[9]胡祥华.综合部分能效值IPLV--真实反映冷水机组部分负载性能的参数[J].冷冻空调标准与检测,2004(6):3-9
[10]Tony Digmanese.IPLV综合部分负荷能效值[R],2004
[11]Tony Digmanese.ARI 550/590标准IPLV--综合部分负荷能效值[J].冷冻空调标准与检测,2005(6):3-12
[12]汪训昌.从冷水机组的优化群控评ARI 550/590标准的IPLV指标[J].冷冻空调标准与检测,2004(6):10-14
[13]王珺.ARI 550/590-1998标准中的NPLV/IPLV能够用来描述机组部分负荷运行费用吗?[J].冷冻空调标准与检测,2004(6):15-16
[14]韩树衡.对如何正确应用综合部分负荷系数IPLV之我见[J].冷冻空调标准与检测,2005(6):1-2


暖通空调
HEATING VENTILATING & AIR CONDITIONING
2006 Vol.36 No.11 P.46-50
回复
richard
2007年04月16日 11:15:44
19楼
以综合计算负荷性能系数ICLV为依据评价冷水机组能效等级的设想
作者:建筑节能

简介: 从综合部分性能系数(IPLV)谈起,再指出IPLV的不完善的问题所在。提出一种基于全年逐时逐项计算冷负荷的综合计算负荷性能系数(以下简称ICLV)的概念。然后与现行冷水机组能效等级评价参数——性能系数COP进行对比,阐述ICLV对实际具体项目的空调系统设计具有深刻指导的意义。提出以ICLV为主、COP为辅的冷水机组性能等级评价参数的设想,代替现行以COP为主的评价参数。
关键字:性能系数冷水机组能效等级

http://co.163.com/forum/content/1789_531461_1.htm
回复
air-lww
2007年04月20日 14:02:49
20楼

和修行没关系,是社会认可的不同啊,
回复
dongzhonghao823
2007年04月28日 14:47:51
21楼
ARI550/590-1998标准的推出无疑为各冷水制造厂家提供了一个检验产品性能的尺码,同时也为用户选购机组、评价机组的能力提供了有力的参考。该标准不仅包括了机组满负荷的性能参数,而且还创建性的提出了对机组部分负荷性能参数IPLV/NPLV。

然而这一参数自其提出起便引起了各制造厂家以及用户的广泛关注,NPLV/IPLV能否用来评估机组部分负荷的耗电已经引起了业界的普遍关注与质疑。
回复

相关推荐