请问镀锌钢管SC50和镀锌钢管DN50有何区别,问设计说没有区别,前者是新式标法,我记得好象SC是水煤气管的意思啊,是这样的么?
请问镀锌钢管SC50和镀锌钢管DN50有何区别,问设计说没有区别,前者是新式标法,我记得好象SC是水煤气管的意思啊,是这样的么?
怎么越看越糊涂了,今天看了《电世界》一篇文章里面有说到市场上的电气金属管材:JDG导管/SC水、煤气管/GG镀锌钢管/TC镀锌电线管,就是没有DN。我觉得DN应该是代表直径的意思,如果说SC是钢管的英文代号,那么设计为什么要说只是新旧标注的区别呢?假定DN只是代表直径,那么如何判断设计标注的DN50是采用的何种管材?PC?SC?TC?问题依然存在,请发表高见!
我问水道专业,回答是DN只是代表直径的意思,至于管材他们是在总说明上说明。我也没见过有电气图上标DN的。
SC查《00DX001》
DN查 水专业的防水套管图集。
SC:穿焊接钢管敷设
DN:穿防水套管
我同意这个说法
似乎答案是越来越明朗了---那就是我遇到的设计犯了错,多少年来他(她)一直用镀锌钢管 DN50来表示电气保护管。有谁给大家一个信服的理由,最好带出处。
再请问,诸位大师一般如何通过标注区别镀锌电线管和镀锌钢管?还有电气图中保护管标注为SC50是代表直径为50mm水、煤气黑铁管还是直径为50mm的镀锌钢管?
水专业的防水套管图集 号为:《02S404》
里面有很详细的各种防水套管的做法,看看哪种适合你,不过标注只有一种:DNxx
这是个表达方式的问题,只要设计人能够分清,进户电线管,还要再穿一个,比电线管径还大的防水套管才能入户就没问题了。
另外,可能有的结构工程师对这个比较了解。
因为,只有在地下埋管进户时,才会用到防水套管,而且,即使此时结构没有剪力墙,也要另做。需特别注意。做法详见:《02S404》