2楼
在3~60KV的电网中,当接地电流大于下列数值时,变压器中性点经消弧线圈接地:3~6KV的电网中接地电流大于30A;10KV的电网中接地电流大于20A;20KV的电网中接地电流大于15A;35KV及以上电网中接地电流大于10A。对于重要的60KV电网,即使接地电流较上述规定值稍小,变压器中性点亦宜经消弧线圈接地运行。110KV的电网中性点一般采用直接接地方式,但在雷电活动较多的山丘丘陵地区,线路雷击跳闸频繁,电网结构简单不能满足安全供电的要求,而且对联网影响不大时,110~154KV电网中性点可采用消弧线圈接地方式。
回复
3楼
电容电流Ic<10A
回复
4楼
谢谢
回复