一大平面建筑,轴距为9米,12米。9米方向2道次梁,12米方向3道次梁。主梁高1000mm,次梁高700mm,顶板厚100mm,层高6.6m。也就是说共有12个小格。我的方法:先是画圆,探测器保护半径为6.6m,所以2个探测器就可以了。但是GB50116-98附录C中《按梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数》最下面——当感烟探测器保护面积为80平米,梁间区域面积Q小等于16平米时,一个探测器只能保护5个梁间区域!!!??(这样就得布3个探测器了)可是对于井字梁来说,保护了5个不就是保护了6个了吗?我想问问大家这样的情况布几个?还有附录C划分保护梁间区域的道理是什么?
顶板厚100mm对规范中提出的“梁突出顶棚的高度”的影响是不是
(梁高度)-(顶板厚)=(梁突出顶棚的高度) 啊?
如果是的话,梁突出顶棚的高度为600mm,被梁隔断的面积为9平米,则可以按照一只探测器可以保护5个梁间区域计算。
如果不是,就必须“被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一个探测器”。
回复
14楼
12个
回复
15楼
支持15楼
回复
16楼
以下是引用bigshoes在2003-11-2 15:34:59的发言:
不好意思,新手发问:
顶板厚100mm对规范中提出的“梁突出顶棚的高度”的影响是不是
(梁高度)-(顶板厚)=(梁突出顶棚的高度) 啊?
如果是的话,梁突出顶棚的高度为600mm,被梁隔断的面积为9平米,则可以按照一只探测器可以保护5个梁间区域计算。
如果不是,就必须“被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一个探测器”。
规范很清楚,超过600才要每格都设,而等于600是按5个区域考虑的。
回复
17楼
你的理解很正确,梁突出顶棚的高度是要减去板厚!
回复
18楼
说设12个的,是瞎掰
回复
19楼
若梁突出顶棚601mm则探测器需要12个,若梁突出顶棚599mm探测器则只需3个。且不论600mm时的情况,我到是想知道:难道2mm的高度对探测器数量影响4倍吗?
楼主所提的案例中,换了我肯定不会只设置3个探测器。规范上说的保护5个梁间区域应该是指最大数量。建议楼主至少设置4个探测器,均匀分布在9米次梁之间。
回复
20楼
新手还有问题:怎么我做的消防自动报警系统时,建筑没有提过什么顶棚厚度的问题啊。
回复
21楼
应该要结构专业提条件,建筑一般不知道。
要是建筑物有吊顶且吊顶内无可燃物的话,就不存在这个问题了。
回复
22楼
感谢wxx15,审图的人和我也是这么说的。
回复