[讨论]需要几个探测器?
norway@dq
norway@dq Lv.3
2003年10月30日 16:31:00
只看楼主

一大平面建筑,轴距为9米,12米。9米方向2道次梁,12米方向3道次梁。主梁高1000mm,次梁高700mm,顶板厚100mm,层高6.6m。也就是说共有12个小格。我的方法:先是画圆,探测器保护半径为6.6m,所以2个探测器就可以了。但是GB50116-98附录C中《按梁间区域面积确定一只探测器保护的梁间区域的个数》最下面——当感烟探测器保护面积为80平米,梁间区域面积Q小等于16平米时,一个探测器只能保护5个梁间区域!!!??(这样就得布3个探测器了)可是对于井字梁来说,保护了5个不就是保护了6个了吗?我想问问大家这样的情况布几个?还有附录C划分保护梁间区域的道理是什么?

2003年10月30日 18:34:00
2楼
3个;没办法;
回复
dasuan
2003年10月30日 19:03:00
4楼
应该是12个吧,梁高600要按梁隔计算。 对
回复
gdsjy
2003年10月30日 19:13:00
5楼
回复
lshj888
2003年10月30日 23:16:00
6楼
3个,装在梁底
回复
jyhang
2003年10月31日 08:01:00
7楼
同意三、四、五楼意见。
回复
xiangrong
2003年10月31日 08:14:00
8楼
12个。
回复
norway@dq
2003年10月31日 12:17:00
9楼
肯定不是12个,规范上说的是超过600mm才布12个,六楼,问一下,布在梁下可以吗?烟可是往高处走啊!还没有人和我说保护梁间区域的个数是根据什么道理来做的呢:-(
回复
大鼻山
2003年10月31日 22:53:00
10楼
保护半径和保护面积要同时满足才行。
楼主用画圈法仅仅满足了保护半径要求,而梁隔区域限制则是为了满足保护面积要求,而这还需要依据吗?它是探测器性能决定,比如只能保护到80平方米;若梁间面积为16平方米,当然只能是5个区域了(80/16=5)。
因此,楼主所说装3个探测器是对的;装12个探测器纯粹是误导。

回复
norway@dq
2003年11月01日 13:08:00
11楼
谢谢两位斑竹,谢谢大家
回复
norway@dq
2003年11月01日 13:10:00
12楼
可是我的梁间区域是9平米啊?怎么解释呢?
回复

相关推荐