请教:不同线径的并联可以吗?
gd.h
gd.h Lv.5
2007年04月12日 23:47:51
只看楼主

一厂房架空线采用50mm2电线,由于增加了负荷,如果并上一条35mm2的电线供电,可否?

一厂房架空线采用50mm2电线,由于增加了负荷,如果并上一条35mm2的电线供电,可否?
免费打赏
jinchen9408
2007年04月20日 14:29:39
72楼



赞同,当规范有要求时,应按规范执行。
回复
yuanmen589
2007年04月20日 15:26:29
73楼
可以,最好并上等截面的电缆,因为不同截面的电缆电阻不同,50和35的并联,电流大部分都在35上,50
的分担的很少.
回复
dengtianl
2007年04月20日 16:07:22
74楼
我想应该可以的,但要看负荷是多大
回复
zhengtao7967
2007年04月20日 16:24:09
75楼
线径小的电流大,要并联直阻相差小于5%
回复
qds43
2007年04月20日 16:27:56
76楼
施工难度不大的话,最好采用95MM2的代替,两根电缆并联。
回复
dongba999
2007年04月20日 17:29:01
77楼
可以的.再有,可以在35平方的负荷处加个空开,把原来的一部分负荷给它就行了.
回复
shurenzzh
2007年04月20日 18:17:18
78楼




没错啊。就是这样啊,
也不知道是为什么会认为
回复
hotfire002
2007年04月20日 18:28:54
79楼
可以, 我们有的车间改选后就这样用过,也没什么事,不个就是没有正确的理论作为指导哪,后来也不这样做了哪!经测量,电流相差不大.(注当时负荷不是特别大)
回复
hdh123456hdh
2007年04月20日 20:11:20
80楼
一、如果你是单台设备扩容,即以前的设备小了,现在要换一台大的。(如中央空调、大型电机等)就不能在以前的导线旁再并联一根较小的导线,同时进入二级配电箱并接在同一塑壳断路器的上端。只能并联一根同规格、同长度(最好同厂家以保证导线的电气参数相同)的导线进入二级配电箱并接在同一塑壳断路器的上端。
二、 如果你是以前的设备少了,现在要增加设备。你就可以再并联一根任意规格的导线,在二级配电箱内增加一个较小的塑壳断路器,带上新增加的设备就行了。
你说是厂区架空线,我想你是属于第二祌情况。
回复
hangengli
2007年04月20日 20:14:16
81楼
线的电流取决线的电阻,6平方以上的线都是各细线并联,有时在温度.电流密度等1.5+2.5>4平方线,
回复

相关推荐

APP内打开