一厂房架空线采用50mm2电线,由于增加了负荷,如果并上一条35mm2的电线供电,可否?
一厂房架空线采用50mm2电线,由于增加了负荷,如果并上一条35mm2的电线供电,可否?
52楼
可以应急用,长期用不赞成,截面小的容易过热损坏,道理参见39楼的解释
回复
53楼
我认为如果是作为应急用是可以的,但不能长期这样使用,容易使截面小的电缆过热损坏,道理可参见39桉的解释.
回复
54楼
我认为只要敷设条件相同,前级开关又满足短路保护的要求就可以,《低规》GB50054-95 4。3。6条有些保守,可能针对较大电流要求更可靠。
回复
55楼
学习
回复
56楼
最好不用。
回复
57楼
先计算出两套电缆分配的电流各是多少,都满足各自载流量要求的话,前级开关又满足短路保护的要求就可以了。
回复
58楼
一根50和35并联使用,不是不可以,必须经过计算后决定,但这样使用不科学,最好采用相同线径。
回复
59楼
不可以,
回复
60楼
按规程是不行但两线如果相差不大是可以的
回复
61楼
如果修理过电机的朋友都会知道,有时电机绕组单根的线径较大,不好下线或找不到同样的线径,经常用几根不同线径的线并联起来下线,只要总截面积相同,电机照常正常使用。
如果按不能并联使用的朋友的观点,电机不是同样不能使用了吗?????
有些朋友拿电缆来做例子证明不能并联,却不知道电缆的并联与单独导线的并联不同,不能以电缆的特殊性来否定单独导线的并联!
不同线径的导线的并联,流过导线的电流不会是一样的,而且不同线径的导线,其线阻也不会一样的,只要同样的材质,它们的电阻必定符合 R = ρ,L/S ,并联后的电流也必定符合电阻的并联性质和欧姆定律。
当然了,由于具体实际之中各种因素的影响,如温度、使用环境、两种导线材质和质量的差异等,并联后的总电流不能使用两条导线允许电流的总和,只能使两者电流总和的80% 左右。
回复