gd.h
gd.h Lv.5
2007年04月12日 23:47:51
只看楼主

一厂房架空线采用50mm2电线,由于增加了负荷,如果并上一条35mm2的电线供电,可否?

一厂房架空线采用50mm2电线,由于增加了负荷,如果并上一条35mm2的电线供电,可否?
免费打赏
luys668
2007年04月19日 16:37:04
42楼

并联是可行的,也做过类似的工作,证明是可以的。大家都知道,两个不同的阻值的电阻并联,按欧姆定律计算,可得出一个等效电阻值,导线也是一样的。电流是可以自动平衡分配的。
回复
wenwupao
2007年04月19日 16:38:43
43楼
可以,但是一定要同面积才行。
回复
wenwupao
2007年04月19日 16:42:33
44楼
可以,但是一定要同面积才行。
但是相应的开关也要增大。
有时开关比较大了,一条电缆不够,两条电缆同面积并联一起用,没问题的,我们经常这样做。
回复
taoyo
2007年04月19日 16:57:26
45楼
按规范是不可以的,《低规》GB50054-95 4。3。6条。但规范没给出条文说明。。。
回复
hh0407tpc
2007年04月19日 18:14:15
46楼
不可以,如果非要用35的导线,那么请你把负载分开来带
我原来用过3乘240加1乘120 的铜导线,4跟给设备供电,,,,120的那一根就甩在一边就没敢用。在同样的导线,就是并联的方法不一样,结果电流相差1000多安培,幸亏我发现的及时,,,,,,差一点造成事故。
总之有些是不能安照理论来做。
给负载供电 大电流的事我经过的多了,有的时候变压器的并联, 单台干式的用过2000千伏安。


有事qq38359156
回复
chengshuang514
2007年04月19日 18:35:09
47楼
我同意31楼德真理
回复
chengshuang514
2007年04月19日 18:40:40
48楼
变压器并联,合铜导线并联是不一样的
回复
yjj001
2007年04月19日 19:15:36
49楼
对于架空线路而言,我认为不存在可不可以,就算细导线发热,裸导线不是一样架空吗?
回复
wyjdlm
2007年04月19日 19:45:02
50楼
其实两根并联的导线中流过的电流并不完全取决于两根导线的电阻,两根导线并联和两个电阻并联是两回事。严格讲,应该是两根并联的导线中流过的电流基本上是相同的(一般情况下导线的电阻是远小于负载的)。这样,线径小的导线流过的电流密度要大于线径较大的。所以一般不提倡两根不同直径的导线并联使用。
回复
npl318
2007年04月19日 19:47:31
51楼
需要实践证明才好