请教:不同线径的并联可以吗?
gd.h
gd.h Lv.5
2007年04月12日 23:47:51
只看楼主

一厂房架空线采用50mm2电线,由于增加了负荷,如果并上一条35mm2的电线供电,可否?

一厂房架空线采用50mm2电线,由于增加了负荷,如果并上一条35mm2的电线供电,可否?
免费打赏
ai496493939
2007年04月19日 05:07:54
32楼

电不是水,我个人认为以上的问提分很多种情况.
情况不同解释不同.
回复
ken417586678
2007年04月19日 10:05:56
33楼
回复
lwm112
2007年04月19日 10:56:42
34楼
值得关注!小弟以为还是做个试验最好!这几天有机会就做,拿结果来与各位同仁共享。
回复
zhangmaozhi
2007年04月19日 11:00:43
35楼
要注意两点:1、《低规》GB50054-95 4。3。6条。 2、前级开关对并联回路短路保护怎么配合.
本人认为是不可以的。
回复
wouai_002
2007年04月19日 11:11:15
36楼
也 想了解此问题@! 关注!
回复
aries9705
2007年04月19日 11:22:07
37楼
有没有规范啊
回复
yangshiming009
2007年04月19日 13:17:01
38楼
肯定不行
规范规定要并联的时候一定要规格、型号都一样的 
大哥,电压不是光光加在导线上面的,还有他的负载。要是电压全部加在导线上面还不短路了啊
导线的电阻和负载阻抗相差太大,他们的电流差不多,只是35的电阻大,发热大,容易烧毁。
回复
yinhuixiayan2004
2007年04月19日 13:23:45
39楼
原则上是不可以,断路器额定电流选择好了,使用没有问题,它们的载流不是50+35.
回复
mjjwyj
2007年04月19日 15:38:02
40楼


这个说法严重错误。应该是50的比35的通过的电流大。
回复
gensales
2007年04月19日 15:57:48
41楼
可以,按设计50平方的就要比35平方走的电流多
回复

相关推荐

APP内打开