一厂房架空线采用50mm2电线,由于增加了负荷,如果并上一条35mm2的电线供电,可否?
一厂房架空线采用50mm2电线,由于增加了负荷,如果并上一条35mm2的电线供电,可否?
102楼
当然可以,只是要注意,细线不能比粗线短的太多,否则细线就有可能有较大的电流密度,而引起发热损坏。
回复
103楼
可以并,但要经过计算的啊。I1=IR2/(R1+R2),I2=IR1/(R1+R2),如果两个电流都在范围内,可以用。
回复
104楼
回复
105楼
05SDX006 4-4页明确指出不可以
回复
106楼
同意二楼观点
回复
107楼
同意31楼 的说法
回复
108楼
同意,而且我这也这样用的。一年了,没发现什么问题。但有条件的话,最好把负荷分开,这样保险系数高些。
回复
109楼
导线通过的电流与导线的电阻有关,与并联无关!!!!!!
回复
110楼
不可以
回复
111楼
可以。不违背欧姆定律。
回复