一厂房架空线采用50mm2电线,由于增加了负荷,如果并上一条35mm2的电线供电,可否?
一厂房架空线采用50mm2电线,由于增加了负荷,如果并上一条35mm2的电线供电,可否?
112楼
不行的,如果距离短还可以,长的话必需要同截面同长度而最好是同一种电缆,因为不一样的线的参数不一样,所损耗也不一样,就会在两线间产生压降
回复
113楼
不行的,如果距离短的还可以,长的话就不行,长的话必须同截面同长度同型号的,因为不一样的话参数不一样损耗也不一样,也就是会产生压降
回复
114楼
还要看负载
回复
115楼
tongyi
回复
116楼
单以电阻而论:在并联电路中,阻值小的通过的电流应当大.50平方的电阻比35平方的要小,为什么"50的分担很少"呢?
电流的流向是走向电阻比较小的线路的,50的导线电阻比去35的小,所以它分担的比较小一点。
回复
117楼
支持!
回复
118楼
同意五楼的说法
回复
119楼
既然增加负荷,那么应该可以并联,但要这样处理:并联的线路直接接到增加负荷的进线开关上。(whr0510)
回复
120楼
还是用截面积相同的导线比较保险。
回复
121楼
不同线径的电缆不能并这用,这样粗细电缆并不是的按照界面分电流的,这样肯定有电缆顶不住,有剩余的
回复