JGJ169-2009《清水混凝土应用技术规程》挑错
anbanshangderou
2012年09月21日 09:47:10
只看楼主

该标准JGJ169-2009《清水混凝土应用技术规程》挑错第8.4.1条 “清水混凝土拆模后应立即养护,对同一视觉范围内的清水混凝土应采用相同的养护措施。”该条的条文说明为:“混凝土浇筑后12h内及时采取覆盖保温养护措施是为了防止混凝土脱水产生裂缝。…… ”按,该条中的“清水混凝土拆模后应立即养护”表达不清,冬期清水混凝土施工时,混凝土拆模可能在浇筑完三四天后,等拆模后养护,便违反了“混凝土浇筑后12h内养护”的规定。条文说明中的“脱水”一词一般为医学术语,此处应该用“失水”。

该标准JGJ169-2009《清水混凝土应用技术规程》挑错

第8.4.1条 “清水混凝土拆模后应立即养护,对同一视觉范围内的清水混凝土应采用相同的养护措施。”
该条的条文说明为:“混凝土浇筑后12h内及时采取覆盖保温养护措施是为了防止混凝土脱水产生裂缝。…… ”按,该条中的“清水混凝土拆模后应立即养护”表达不清,冬期清水混凝土施工时,混凝土拆模可能在浇筑完三四天后,等拆模后养护,便违反了“混凝土浇筑后12h内养护”的规定。条文说明中的“脱水”一词一般为医学术语,此处应该用“失水”。

第8.4.2条 “清水混凝土养护时,不得采用对混凝土表面有污染的养护材料和养护剂。”
该条的条文说明为:“采用保水性好的养护剂是为了保证混凝土表面颜色的一致性。”驴唇不对马嘴。此处还犯了概念性错误,养护材料就包括养护剂。