电力变压器在更换呼吸器的硅胶时要不要将重瓦斯改接信号?电力变压器运行规程上只说更换净油器的吸附剂是才需要.不知道哪位高手能够指点?
电力变压器在更换呼吸器的硅胶时要不要将重瓦斯改接信号?电力变压器运行规程上只说更换净油器的吸附剂是才需要.不知道哪位高手能够指点?
2楼
不需要的,净油器是装在变压器的油箱上的,在瓦斯继电器的低部,由于在更换过程中,会有气体解析到瓦斯继电器里,造成瓦斯保护误动,所以要退出保护,而呼吸器是连接在油枕上的,跟油没有什么直接的接触,更何况油枕中的油跟瓦斯继电器根本就扯不上关系,所以不用退出保护!!!!
回复
3楼
2楼的知其一不知其二。瓦斯保护不只是气体保护,还有油流保护。在变压器运行中由于某种原因是完全可能出现油枕虚假油位的,可能出现真空状态,一旦在换呼吸器硅胶的时候与大气联通骤然使液位变化,油流速度超过整定值而使重瓦斯保护动作。所以要求在换硅胶时将重瓦斯改投信号运行一段时间,待无信号发出时再将其投入跳闸是正确的。
回复
4楼
谢谢两位的热心帮助.我想请教楼上的,呼吸器既然是油枕和大气连通的部件,这说明油枕就不是密封的,怎么会出现真空状态呢?其实我开始也有这种担心,但是如果有这种情况的话,为什么国标变压器运行规程中关于重瓦斯保护的投退中没有明确说明在更换呼吸器的硅胶时要将重瓦斯保护投信号呢?
回复
5楼
变压器的各个连接部分、法兰、潜油泵等由于密封不严或阀门截止,致使潜油泵运行时强行将空气打入或者抽吸变压器内部油出来会造成真空或带压现象;另外在变压器真空滤油时也可能会造成这种情况。任何问题都不是绝对的。
在气温变化大的地区由于气温或负荷的变化使油枕油位的变化超过其相对应的温度值时也可能出现这种情况。
回复
6楼
两种情况都要把重瓦斯由跳闸改为信号。净油器是装在变压器的油箱上的,在瓦斯继电器的低部,由于在更换过程中,会有气体解析到瓦斯继电器里,造成瓦斯保护误动,所以要退出保护,这是对的。而呼吸器是与油枕里面的气囊相联的,气囊就相当于我们身体里面的肺,变压器油压的升降与气囊的涨缩相对应,而气囊里的压力又与呼吸器外的大气压力相关,但我们换硅胶时,防止呼吸器阻塞时,突然取下硅胶的套,胶囊与大气相通,引起油枕内部压力突变,油管内有较大油流通过,重瓦斯继电器动作,误跳主变三侧。
回复
7楼
进来学习一下,工作中还没遇到过。:handshake
回复
8楼
呼吸器硅胶更换的时候,我们单位是将重瓦斯保护有跳闸改信号的。 更换时,可能会造成空气大量进入油枕,推动挡板动作。
回复
9楼
也不一定是空气进入油枕,也可能是油枕内部气压过高向外部冲出来,使油流挡板动作。
回复