答案:C 根据:《全国民用工程电气技术措施》10.8.4
答案:C
根据:《全国民用工程电气技术措施》10.8.4
2楼
全对,应为多选题,不应单选,见技术措施第10.8.4条。以后这种类似的错误少犯为好。
回复
3楼
仔细看题目要求。:)
但愿在真正的考试中不要重复同样的错误。
回复
4楼
以下是引用hrot在2003-9-23 15:23:50的发言:
全对,应为多选题,不应单选,见技术措施第10.8.4条。以后这种类似的错误少犯为好。
在有规范的情况下,我认为还是要以规范为准(当然,按规范,答案也只能是C,而不是多选)。“技术措施”毕竟只是一本参考书,其中一些观点似乎不能通用,比如,它说“环网变压器容量不宜超过1000KVA”,而我们早已经做到了1600KVA。还有其他一些说法,也不敢苟同。它只是考虑了局部地区的情况。
回复
5楼
规范第24.7.6条也是全对呀
回复
6楼
最近的题目引用“技术措施”的是多了些。
(虽然在该书的权威性方面还有争论,这点我们慢慢讨论。)
目的在于推广其中有用的知识。
虽然我们国家技术措施的统一,包括规范的执行,已经进行了很多年,但是标准化的路看起来还很长。是推GB还是使用其他手段,比如强条,也在探讨中。
欢迎大鼻山老师也来出几道题目,大家交流。
回复
7楼
应该都对吧
回复
8楼
对是对,可是这道题问的是设置位置,所以,还是单选。呵呵,这道题很容易模糊大家的眼睛。
回复
9楼
我认为师兄这道题目不是太合适。其实师兄考核是“位置”这个字眼,而不是“消防控制室的设置整体要求”;当然,如果是单选题,最佳也只有是C;但给人(尤其是新手)的感觉好象其余答案都是错误的论述。ROSE也有个类似帖子,不过是多选题,我认为那个题目更合适一些,让新老手对于消控室要求有个全面了解。
回复
10楼
《建筑设计防火规范》GB500116-2006条文中第11.3.3 消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。
回复