加压送风问题,仅地下室前室送风风量如何选
wmm6375
wmm6375 Lv.3
2007年04月12日 10:33:49
来自于通风排烟
只看楼主

本人最近做了个18层的住宅,地下一层,现在地上的部分楼梯间及其电梯前室都有外窗,可以自然排烟,就地下室的电梯前室要送风,风量如何去,是按计算出来的,还是直接选15000-20000m3/h的来计算,多谢了

本人最近做了个18层的住宅,地下一层,现在地上的部分楼梯间及其电梯前室都有外窗,可以自然排烟,就地下室的电梯前室要送风,风量如何去,是按计算出来的,还是直接选15000-20000m3/h的来计算,多谢了
免费打赏
toplhc
2007年04月12日 12:43:29
2楼
可能各地审查有区别

我这边对于这种情况是计算,计算出来是多少就多少,没套规范表格
回复
wmm6375
2007年04月12日 13:46:04
3楼
可是现在高规说是取大值,但是对就一个电梯前室取那么高的风量,感觉怪怪的
回复
tanghuaping
2007年04月12日 13:52:48
4楼
按计算值来取吧,规范值太大浪费了!!
回复
wzh105
2007年04月12日 14:09:35
5楼
如果是独立电梯前室,大约要8000~10000风量
如果是合用前室,是大约是15000.
注:以上数据由上海的防排烟规程中的方法计算得出。
回复
blackeye
2007年04月12日 16:24:23
6楼

其实有一个规范给出了数据,就是《人民防空工程设计防火规范》6.2.1条:前室或合用前室的送风量不应小于12000m3/h。也许楼主的工程并没有人防地下室,但是这一条是有通用的指导意义的。
回复
cjgplx
2007年04月13日 11:07:12
7楼
我做过一个一模一样的工程,只是层数为17层,直接套用公式,选用15000,图纸审查也没提问题。
回复
ytk1979
2007年04月13日 12:45:44
8楼
《人民防空工程设计防火规范》6.2.1条:前室或合用前室的送风量不应小于12000m3/h。
回复
zhaoshu.chen
2007年04月13日 13:31:43
9楼
算的吧!!!!!!!
回复
youwei_hi
2007年04月13日 16:35:36
10楼
1,按压差法算出风量就可以了,按风速法算出的风量太大.
回复
renew3
2007年04月13日 18:03:25
11楼
地下是什么功能?这种情况基本是不做的。
回复

相关推荐

APP内打开