10KV电容器的问题
ghz.12
ghz.12 Lv.2
2007年04月11日 22:04:12
只看楼主

有一经常运行的10KV电容器组在一次正常投切过程中发生崩裂的声音,时间为上午7点钟,天气有雾,后台机器出现速断跳闸。〈该电容器组为室外结构在一棚子下,棚子四下通风,放电PT安装在封闭的一个箱子里还有2只灯泡。〉电容开关停运解备后,到现场发现,安装放电PT的箱子门被崩开,与此相接的铝排有被烧的痕迹,箱子里有小动物毛毛,电容表面无异常。 检修人员到现场后对烧坏的铝排头进行了处理,对PT等绝缘进行了测量,后又投入了使用。合闸后又出现有一只没有运行的电容的尾有弧光放电现象,过流1断报警,值班员进行了紧急分闸。将放电的一只退出运行,发现套管坏。星形接线的尾怎么能产生了电呢?接着对各只电容绝缘进行测量值均大于1000有一只为200。将绝缘为200的一只进行了更换。后又投入了使用一切正常。

对此你有什么看法的?你遇到过这种情况吗?
{1.是不是放电PT箱有小动物进入引起短路。2.是不是有1只电容击穿引起尾接地。3.电容器组星形接线不接地在运行中有电吗。}
谈谈你们10KV电容器组运行中出现的问题,及解决办法。电容保险出现爆断你们经常遇到吗,怎么改进的?
在电气变电运行的朋友大家共同交流一下
免费打赏
yxx5319
2007年04月15日 15:51:09
2楼
1、10kV系统为小电流接地系统,Y型接线中性对地是有电位的,系统不接地的情况下电位不会很高,一旦系统有接地对为相电压,小动物的介入造成接地短路时开关跳闸。2、在跳闸时由于某一电容产生过电压击穿瓷瓶造成再次接地短路使开关跳闸。3、绝缘为200的电容器在第一次接地短路开关跳闸是产生中性点位移,产生系统过电压。
回复