关于防晃支架的设置!
baby_thesuper
2007年04月11日 20:53:23
只看楼主

喷淋管网的配水支管末端是否必须设置防晃支架?有哪条规范明确说明了?哪位大侠知道,告诉下!《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的5.1.8条中只提到了管径大于50mm的配水干管和配水管上怎么设置防晃支架,并没有提及配水支管!

喷淋管网的配水支管末端是否必须设置防晃支架?有哪条规范明确说明了?哪位大侠知道,告诉下!《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的5.1.8条中只提到了管径大于50mm的配水干管和配水管上怎么设置防晃支架,并没有提及配水支管!
免费打赏
ah-wangjun
2007年04月12日 11:33:49
2楼
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》的5.1.8条本身已经说明了,小于DN50的支管无须设置防晃支架。
回复
yanglan
2007年04月12日 12:44:21
3楼
既然没有规定的话,就可以不设置了啊

是不是他们施工单位的习惯做法,以前也有人提过这个问题
回复
jjplj
2007年04月12日 15:20:59
4楼
要理解规范的精神,没说的就可以不做,除非有别的要求
回复
baby_thesuper
2007年04月12日 18:29:04
5楼
但是现在的习惯做法是在每个配水支管的靠近末端喷头处设置防晃支架,监理也说必须设置,所以求证这样做是否有理论依据!

多谢各位
回复