NFPA规范里有关消火栓问题请教
hi_163
hi_163 Lv.2
2007年04月11日 18:10:00
只看楼主

最近在看NFPA的规范,对其中有的地方不太明白,在这里提出来请高手们不吝赐教:1、NFPA里消火栓分两种规格:DN65和DN40,栓口压力要求为0.69MPa,最低不能低于0.45MPa。那么DN40的消火栓当栓口压力为0.45MPa时其出水量为多少呢,对应的充实水柱为多少米,具体如何计算?2、对于某一幢建筑物来说,其室内外消火栓用水量是如何确定的?我只看到NFPA14规定Ⅰ级、Ⅲ级消火栓系统水力最不利消火栓立管的最小流量为31.55/s,附加立管的最小流量应为每一根15.76L/S,但总流量不应超过78.85L/S。Ⅱ级消火栓系统水力最不利消火栓立管的最小流量为6.32L/S,不需附加流量。而我们国家的规范规定建筑物的室内外消防水量是按照建筑物体积计算的,在NFPA里没找到有这方面的规定。

最近在看NFPA的规范,对其中有的地方不太明白,在这里提出来请高手们不吝赐教:
1、NFPA里消火栓分两种规格:DN65和DN40,栓口压力要求为0.69MPa,最低不能低于0.45MPa。那么DN40的消火栓当栓口压力为0.45MPa时其出水量为多少呢,对应的充实水柱为多少米,具体如何计算?
2、对于某一幢建筑物来说,其室内外消火栓用水量是如何确定的?我只看到NFPA14规定Ⅰ级、Ⅲ级消火栓系统水力最不利消火栓立管的最小流量为31.55/s,附加立管的最小流量应为每一根15.76L/S,但总流量不应超过78.85L/S。Ⅱ级消火栓系统水力最不利消火栓立管的最小流量为6.32L/S,不需附加流量。而我们国家的规范规定建筑物的室内外消防水量是按照建筑物体积计算的,在NFPA里没找到有这方面的规定。
免费打赏
jjplj
2007年04月12日 09:55:55
2楼
不了解NFPA里的消火栓,我们一般都是没有国标的才按照NFPA作
回复
jinhui020222205
2007年04月12日 11:48:16
3楼
DN40的消火栓已经不用了。
回复
yanglan
2007年04月12日 12:39:10
4楼
NFPA有自己的规定吧,
我们很多也是参照它的东西,当然不是全部了,要结合国情的
回复
sharyzxj
2009年03月20日 14:24:15
5楼
关于第一个问题,不大了解怎么计算的。第二个问题,用水量什么的,NFPA消火栓那本里有规定叠加之后的最少流量的,我觉得应该按照那个选取用水量。设计用水时间最少是30分钟。NFPA14喷淋中也有关于设置喷淋情况下的消火栓的用水量规定,也可以当作参考。
我也有个问题,顺便一起问下,国内高规一个位置要求有两股水柱到达,NFPA里是否有这类性质的规定呢?
回复

相关推荐