钢筋保护层不够如何加固处理?
pej
pej Lv.2
2007年04月11日 15:55:42
只看楼主

一工程由于设备孔洞预留小了,安装设备时需剔掉梁侧面的混凝土保护层,箍筋已几乎露出。请问此种情况应如何对梁采取加固处理?

一工程由于设备孔洞预留小了,安装设备时需剔掉梁侧面的混凝土保护层,箍筋已几乎露出。请问此种情况应如何对梁采取加固处理?
免费打赏
john_murphy
2007年04月11日 22:41:55
2楼
保护层仅对钢筋起保护作用,并未达到像你所说的那样需要加固的程度。
你只需好好的将露出的钢筋封闭好即可。
剔除钢筋周边松动的混凝土,用清水冲洗干净后,108胶+水泥砂浆封闭即可。
不必日夜顾虑。
回复
pej
2007年04月12日 09:55:31
3楼
保护层仅对钢筋起保护作用?但钢筋保护层太薄会不会影响钢筋与混凝土共同工作呢?
回复
pej
2007年04月12日 09:59:14
4楼
谢谢2楼的答复,但钢筋保护层太薄会不会影响钢筋与混凝土的共同工作呢?
回复
zhangweiqiang
2008年12月14日 09:52:33
5楼
当然会啦,大学里面的混凝土结构设计课是怎么上的,该不会都是睡过去的吧哈哈
回复
zhqyyy
2009年04月10日 13:37:54
6楼
二楼此言差异,转换层的梁露箍筋的情况就比较麻烦,质监部门不同意用砂浆修补,有没有更好的办法,要是喷浆的话,具体的施工方案那位仁兄有,请上传,谢谢
回复
yxf1350
2009年04月10日 14:30:45
7楼
楼上的说转换层露筋不可以用砂浆修补,搞不明白??????