柱子钢筋偏位了如何办?
peter19840111
2007年04月11日 14:13:20
来自于建筑构造
只看楼主

我们有一柱子,现偏位达70MM,钢筋就把一边四根钢筋给割了,而且还想就这样封模板了,我当然不干了!请问各位这如何办了?

我们有一柱子,现偏位达70MM,钢筋就把一边四根钢筋给割了,而且还想就这样封模板了,我当然不干了!请问各位这如何办了?
免费打赏
ailipu521
2008年05月02日 14:34:12
12楼
我作过 植筋,方便快捷,我认为植筋行的通
回复
ycsgda
2008年05月07日 20:19:15
13楼
一般工地都是把钢筋弯正来,后在根部加加强钢筋,一般要加50D就好了。我做过的工地无数,都是这样。
回复
ggff6688
2008年05月08日 12:20:38
14楼
处理办法是这样的:将柱头500mm范围内的砼凿掉,将钢筋搭接焊,并将此范围内的箍筋加密,砼提高一个等级浇注。
回复
zgw20009
2008年05月09日 16:21:02
15楼
把偏位的钢筋用氧割除,在移位后的位置植筋,虽然有点麻烦,但是结果还是很可靠的
回复
eyang7984079
2009年04月04日 14:20:30
16楼
我先说一句 我问候那个那个钢筋工的母亲 然后选择植筋 我们老板当然不让了 还会选择罚款 清除工地 然后会问我 有没有省时省钱的方法 有 就是砸过来 希望不是边柱 边柱费劲 底部还露筋的话就没办法了 我建议值筋