软启动有负载之分吗?
yuhuabin
Lv.7
2007年04月11日 11:14:37
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
在选用软起动时要考虑电流电压问题还需考虑负载性质吗?
在选用软起动时要考虑电流电压问题还需考虑负载性质吗?
免费打赏
sheshi38du
2007年04月11日 11:30:19
2楼
当然,软启动使电动机起动转矩减小。
回复
lilin1017@co163
2007年04月11日 18:56:04
3楼
软启动有负载之分, 恒转矩负载,恒功率负载,风机水泵负载,起重负载。每种负载都不一样。
针对负载的类型选软启动设备。
回复
yuhuabin
2007年04月11日 20:39:10
4楼
能详细一点说明吗?
回复
cycsy1971
2007年04月11日 21:54:04
5楼
软启说明详细介绍各种负载选型
回复
lks0811
2007年04月13日 16:24:58
6楼
因为软启只是减低了电压的有效值,启动瞬间相当于普通的降压自耦启动,那么它的启动力矩也减小了。对于重载的设备,可能无法正常启动。