大家谈谈施工图设计中的经验与教训
duxm1970
duxm1970 Lv.2
2007年04月11日 10:44:59
只看楼主

如题,由于本人施工图设计不多每年也就2、3个小项目(低于6层),经验相对较少。在去年完成的施工图设计中把部分插座画在了窗户底下,但是由于窗户底下正好有暖气,而施工队绝对的照图施工把插座放在了窗户下墙的中央。当然第一次遇到这样的施工队,作为设计总是有一定的责任。当时很郁闷。希望大家能把施工图设计中的比较有代表性的经验与教训让网友共享,使得设计中少走弯路。多谢!!!

2007年04月11日 13:13:12
2楼
谁都是从新手过来,我也在学习中,找图纸多看看也许会比较好
回复
typcc
2007年04月11日 17:01:25
3楼
我刚工作时连建筑专业图纸的轴线号都不懂!
回复
fuyiben
2007年04月16日 11:12:13
4楼
设计我不是很懂,因为我是施工方的现场负责人,但我们也设计一些比较简单工厂车间动力和照明。
个人想法:
1、作为设计,你不光要精通自己的专业,同时也要了解其他的专业(如:给排水、通风空调、装修等);
2、不要有空想主意,因为现场实际情况往往不是我们想像的那么简单;
3、多看看相关的专业图纸和有关书籍。

嘿嘿,个人想法,如有不对之处请各位大哥大姐指出。大家共同学习。。
回复
xinsl71
2009年06月26日 09:29:48
5楼
4楼说的有道理
设计要了解施工,相关专业,才能提高
回复
huaidanmop
2009年06月26日 11:41:14
6楼
先去看看见习工程师图集吧,严格按照程序办事,出问题也不会是这种低级问题了,好多问题在各专业对图的时候应该能发现的,包括你说的这个问题!
回复
silenttang
2009年06月27日 14:08:25
7楼
这是小问题了,去年一个项目由一百米加高到一百五十米,结果电压降忘了复核,装好了发现屋顶的空调主机启动不了,这个头疼啊
回复
daoge999
2009年07月13日 17:17:41
8楼
很同意四楼的观点,我是搞设计的,一直认为自己理论还可以,但自从自己房子装修后。我通过购买所有材料,并从水电改装,到灯具安装都自己动手改造(当普通工人使用),深有体会。以后我的设计会更切合实际,在设计之初考虑也更全面。
回复

相关推荐

APP内打开