我在设计一个系统,1000冷吨离心机三台,500冷吨离心机一台.业主要求采用一次泵变流量系统.请问如何设计才能使初投资比较低,而节能效果又比较好?谢谢
我在设计一个系统,1000冷吨离心机三台,500冷吨离心机一台.业主要求采用一次泵变流量系统.请问如何设计才能使初投资比较低,而节能效果又比较好?谢谢
12楼
多交流哦
回复
13楼
多谢12楼的,提供的文章很有用。
另外大家可以看看今年刚发的《全国民用建筑工程设计技术措施—节能专篇/暖通空调*动力》,
P130《空调冷水系统演变与一次泵变流量系统探讨》。
这篇文章不但对比了3种冷水系统,而且对空调自控方法也有很详细的说明。
回复
14楼
我现在也在做一个一次泵变流量设计,正在查找资料,希望和各位同行交流
回复
15楼
一次变流量系统,大温差小流量系统特灵有机组可以满足这样的工况要求,这样需要结合先进的控制和优良的设备,建议联系一下特灵空调的,这方面特灵现在在推广这样的方案,
回复
16楼
我有几点不明1.变流量后主机还用大小搭配吗?2.冷冻机对于冷冻水流速变化的速率较为敏感,每分钟流量改变过大将造成冷冻机的停机保护,那怎么能作到其水流量最大变化速率的限制
回复
17楼
一次泵变流量系统还是一个值得深究的问题,上次的网易研讨会就是说这个问题的!
还需要再继续研究!
回复
18楼
一般主机允许最低流量大概是3/1吧
我们公司是做中央空调节能控制的 http://www.hthc.cn/ 我是做施工,调试。
我一般设置 变频器下限为30hz 但具体情况要现场定 必须保证下限频率能使最末端有水流过
主机通常在工频状态转换到低频状态时 因流量变化多大,可能发生踹震。但只要保证最低流量使得 把流开关不闭合 主机就不会保护停机,但怎么控制这个变化的速率,这是难点。过大踹震甲方不舒服。