我在设计一个系统,1000冷吨离心机三台,500冷吨离心机一台.业主要求采用一次泵变流量系统.请问如何设计才能使初投资比较低,而节能效果又比较好?谢谢
我在设计一个系统,1000冷吨离心机三台,500冷吨离心机一台.业主要求采用一次泵变流量系统.请问如何设计才能使初投资比较低,而节能效果又比较好?谢谢
2楼
一次泵变流量系统,比较节能,但是其对主机的性能有一定要求,即主机能够适应冷冻水流量的变化,
回复
3楼
大型冷水机设计一次泵变流量,一般是根据水温的变化来控制压缩机排气量,同时给冷冻水循环泵信号,通知其减少流量,
回复
4楼
还有这样的业主,太好了,现在设计院做的很多东西太落后了。
回复
5楼
希望能看到一次泵变流量系统的設計資料,來學習一下
回复
6楼
找一下特灵,他们有变流量冷机。
回复
7楼
“一次泵变流量”不是甲方要求做你才做,而是默认的就应该这样做。
功能单一、规模较小的空调系统才设计一次泵定流量。
回复
8楼
做变流量需要机组支持,你可以去特灵拿本一次泵变频的资料,相信对你的设计会有很大的帮助的
回复
9楼
你认为大部分情况都可设计为一次泵变流量?
回复
10楼
我的意思不是说大部分,而是指楼主这个高达4500冷冻的空调项目难道会不设计变流量吗?
回复
11楼
请问节能体现在哪里?
回复