通风与空调工程施工质量验收规范
pxhua21
pxhua21 Lv.2
2007年04月11日 08:12:58
只看楼主

给大家分享一下!希望下载的朋友给留个言,也不枉费老弟忙活一场!

给大家分享一下!希望下载的朋友给留个言,也不枉费老弟忙活一场!
7aa1a64cf456e0aa35d8.rar
763 KB
立即下载
免费打赏
h0606
2007年04月11日 08:52:58
2楼
先下载了!顶一下
回复
mmm1mmm
2007年04月11日 09:31:02
3楼
下载了,挺不错的 鼎鼎顶
回复
mmm1mmm
2007年04月11日 09:33:18
4楼
楼主是搞施工的吗?
回复
pxhua21
2007年04月11日 09:37:51
5楼
是的呀!
回复
mmm1mmm
2007年04月11日 09:40:37
6楼
这是个什么东东?
回复
pxhua21
2007年04月11日 09:46:38
7楼
这个你也没见过吗? 你是我们这个专业的人吗?
风盘立明的
回复
milan123_2003
2007年04月11日 11:34:25
8楼
已经有人上传过此文件了!不过仍然感谢楼主!!
回复
pxhua21
2007年04月12日 08:38:57
9楼
有人传过了啊,看来那是我浏览的帖子太少啦!呵
回复
mmm1mmm
2007年04月12日 08:47:43
10楼
顶!
回复
pxhua21
2007年04月12日 10:40:24
11楼
关于水泵位置
水泵安装在主机的后面,由末端系统承压;水泵安装在主机的前面,则是由主机承压。

对于冷却水而言,应该是水泵在主机前面更好。
对于冷冻水而言,应该是水泵在主机后面更好。

如空调建筑较高(50M以上),为减轻主机蒸发器的承压(大多厂家规定上限约0.8MPa-1.0MPa),应将水泵装在主机后面,此时蒸发器运行承压小于停机时的净压。
如空调建筑较矮(单层建筑),为避免水泵汽蚀,应将水泵装在主机前面。

回复