厂房风机配电请教
tgzdb
tgzdb Lv.7
2007年04月10日 21:58:34
只看楼主

厂房四周安装有轴流风机,每台容量为0.55KW 380v,共有8台,现问题如下:1.是否需要设置接触器,热元件?仅仅用微断来控制是否可以?2.配电时能否采用像照明配线一样由配电箱引出一主干线,8个风机并联在主干线上,每个风机设有微断控制3.还是采用由配电箱引出8个回路,分别到8个风机,由配电箱上微断控制?

厂房四周安装有轴流风机,每台容量为0.55KW 380v,共有8台,现问题如下:
1.是否需要设置接触器,热元件?仅仅用微断来控制是否可以?
2.配电时能否采用像照明配线一样由配电箱引出一主干线,8个风机并联在主干线上,每个风机设有微断控制
3.还是采用由配电箱引出8个回路,分别到8个风机,由配电箱上微断控制?
免费打赏
yzj_xj
2007年04月10日 22:37:43
2楼
厂房四周安装有轴流风机关键看你的控制要求,是几台一起开?还是一台一台开?最好加接触器,热元件!!
回复
realfany
2007年04月11日 09:02:59
3楼
配电出来应加 接触器 熔断开关
回复
lilin1017@co163
2007年04月11日 11:37:29
4楼
轴流风机一般不容易过载,电机发生短路、接地故障,热元件也不能保护,只有重新下线。
如果预算紧张或者为了安装方便,直接用微断也可以,5A的就行了。
回复