商场的照明总负荷是280KW,请问要用多大的3相总开关?进线要多大的电缆啊??电流多少?请各位大哥,大姐帮我解一下!谢谢了!最好能把计算的公式列出来!!拜托了
商场的照明总负荷是280KW,请问要用多大的3相总开关?进线要多大的电缆啊??电流多少?请各位大哥,大姐帮我解一下!谢谢了!最好能把计算的公式列出来!!拜托了
2楼
呵呵,要用500的开关,进线2根YJV4*120电缆.电流425A.计算过程看有关书籍.
回复
3楼
2楼的大哥把公式告诉我一下啊!拜托了
回复
4楼
p=1.732*U*I*COS
大概450A
回复
5楼
给你算一下电流吧:250Kw*0.75*1.52/0.9=316.7A,需要系数,看你的建筑类别,取多少。暂取0.75.
316A,选350A的开关,YJV导线选4*185+1*95穿SC100管........................................