商场内的总用电量是280KW都是照明用电,请问要选用多大的3相开关?多大的线?请各位老师帮忙一下?最好能把计算的公式列出来!!!谢谢了!!!
商场内的总用电量是280KW都是照明用电,请问要选用多大的3相开关?多大的线?请各位老师帮忙一下?最好能把计算的公式列出来!!!谢谢了!!!
12楼
照明负载率应取100%或125%
回复
13楼
请问商场共柜台总用电125000瓦,求电流。
回复
14楼
280*2=560,因为三相会不平衡,所以
至少取630A,建议800A
回复
15楼
kande yun
大家人真对待问题
回复
16楼
同意8楼的计算式!
Pj=280x0.9=252kw
Ij=252/0.38/1.732/0.85=450.5A
开关NS630N/3P,STR23SE,500A
电缆:2根YJV-4X95+1X50(PE)并联
回复
17楼
Pj=280x0.9=252kw
Ij=252/0.38/1.732/0.85=450.5A
开关NS630N/3P,STR23SE,500A
电缆:2根YJV-4X95+1X50(PE)并联或
电缆:1根YJV-4X300+1X120(PE)
回复
18楼
回复
19楼
对。 必须这样做又经济又很好方便拉电缆线
回复
20楼
同意8楼的计算。采用两根电缆,散热好,所以其总截面190比用一根300的小很多很多,敷设也方便,压接端子、接线更方便。
回复