请教一个问题(急)
lyzw76
lyzw76 Lv.2
2007年04月10日 20:38:52
只看楼主

商场内的总用电量是280KW都是照明用电,请问要选用多大的3相开关?多大的线?请各位老师帮忙一下?最好能把计算的公式列出来!!!谢谢了!!!

商场内的总用电量是280KW都是照明用电,请问要选用多大的3相开关?多大的线?请各位老师帮忙一下?最好能把计算的公式列出来!!!谢谢了!!!
免费打赏
xpmhs
2007年04月11日 08:52:47
2楼
条件不全,无法解答!
回复
lyzw76
2007年04月11日 15:38:47
3楼
3相电源供电,每相都接照明负载,整个商场用电总计280KW,请问总开关需安装多大的。进线电缆要多大?最好把计算公式列出来!1!1拜托了!!!
回复
torston
2007年04月11日 15:51:00
4楼
功率因数多少?
负载率多少?
先算出负载电流,再选择开关和电缆
回复
lyzw76
2007年04月11日 16:04:54
5楼
功率因数取0.85。负载率90%,帮忙计算一下啊,师傅们!!!!!公式
回复
mikezhang
2007年04月12日 05:51:04
6楼
P=1.732*U*I*0.85,I=475A
回复
bl001
2007年04月12日 18:04:27
7楼
P*0.9=1.732*U*I*0.85,I=450.5A
回复
youforlook
2007年04月12日 20:45:55
8楼
Pj=280x0.9=252kw
Ij=252/0.38/1.732/0.85=450.5A
开关NS630N/3P,STR23SE,500A
电缆:2根YJV-4X95+1X50(PE)并联
回复
lyzw76
2007年04月12日 22:33:48
9楼
为什么要除根号3啊?那把280KW平分到3相上那一相就是93KW左右,那电流没那么高?还要那么粗的电缆吗?450.5A是每相上的电流吗?我搞不清楚也?请大家给我解答一下?拜托了!!!!
回复
hpower
2007年04月13日 14:40:26
10楼
你要知道单相的计算公式不一样的哟,你 用单相计算的电流也是和三相计算一样的亚 !!
单相计算:
Pj=280x0.9/3=84kw
Ij=84/0.22/0.85=450A
回复
lyzw76
2007年04月15日 22:34:06
11楼
什么情况下不用除根号3呢?如两相380的电焊机功率假如是30KW,那电流是多少啊?
KVA换算成KW的简单办法能告诉我吗?
回复

相关推荐