短路时,本级开关不动作,上级开关动作
hytech2004
hytech2004 Lv.3
2007年04月10日 15:52:33
来自于照明工程
只看楼主

已经连续有三次这种情况了,住户照明配电箱中插座回路短路,本级开关(VigiC65N-63C16/1PN)B不动作,上级开关开关(DZ47-63A/1P)动作跳开,不知到为什么,已经连续有三次在不同的配电箱中出现此情况,请教各位高手

已经连续有三次这种情况了,住户照明配电箱中插座回路短路,本级开关(VigiC65N-63C16/1PN)B不动作,上级开关开关(DZ47-63A/1P)动作跳开,不知到为什么,已经连续有三次在不同的配电箱中出现此情况,请教各位高手
免费打赏
hangengli
2007年04月10日 19:56:37
2楼
1,63A坏,2,16A坏,2的可能大
回复
hytech2004
2007年04月11日 10:06:54
3楼
但在不同的配电箱中出现的,而且不是一个小区的
回复
hytech2004
2007年04月11日 10:08:45
4楼
漏电开关上的实验按纽是起什么作用的?要求每月实验一次.
回复
lks0811
2007年04月12日 09:51:23
5楼
1.本级的开关可能失效
2.上级的开关整定值失效
3.上级用的是国产,下级用的是合资品牌。质量不一样,配合有问题。
回复
会飞的海豚
2007年04月19日 15:40:30
6楼
上下两级短路电流整定保护时间配合不够,看看配电手册中有断路器级配整定内容就明白了。
回复

相关推荐