22楼
我估计是搞错了!
回复
23楼
你说的图纸肯定有问题.你说的开关,额定电流就是63A(现在好象是C65系列)脱扣电流是指脱扣器的整定电流,看它的脱扣特性曲线可以看出,5~10倍整定电流的时候是瞬时脱扣.(毫秒级)5~10倍是制造精度的原因.>1,5<倍有相应的动作时间.额定电流是按开关热稳定电流标定.脱扣电流是按脱扣器动作电流标定.
回复
24楼
你说的是漏电保护开关!
回复
25楼
你的样本太老啦,C45的早多年就不生产了,现在用C65的
回复
26楼
顶!
回复
27楼
首先得确定断路器的额定电流吧,其次才该对瞬时脱钩电流以及其它断路器参数作选择,程序上是否颠倒了?!
回复
28楼
电流为开关的额定电流,是根据负载计算出来的,微断开关的瞬时脱扣是在出厂是整定好的,出厂后无法更改,一般是5倍的额定电流。拿20A来说,当电流超过200A是,会立即跳闸,当电流超过20A时,可查C脱扣曲线即可知到跳闸时间
回复
29楼
额定电流的选择,还要考虑负载情况,即感性还是阻性负载,通过计算功率因数,和以后的增容情况来最终确定额定电流。
回复
30楼
脱扣器额定电流与瞬时动作整定电流不是一回事。一般照明配电线路瞬时动作电流都按脱扣器额定电流的5~10倍整定
回复
31楼
一个是额定电流,一个是短路保护电流,怎么会一样
回复