[求助]瞬时脱扣电流??
飘
Lv.2
2003年12月30日 11:16:00
只看楼主

高手快帮我们这些小菜吧,

高手快帮我们这些小菜吧,
免费打赏
a-boy
2005年04月16日 13:16:31
22楼



我估计是搞错了!

回复
fanchunjie0224
2005年04月16日 13:57:55
23楼
你说的图纸肯定有问题.你说的开关,额定电流就是63A(现在好象是C65系列)脱扣电流是指脱扣器的整定电流,看它的脱扣特性曲线可以看出,5~10倍整定电流的时候是瞬时脱扣.(毫秒级)5~10倍是制造精度的原因.>1,5<倍有相应的动作时间.额定电流是按开关热稳定电流标定.脱扣电流是按脱扣器动作电流标定.
回复
pyzhang
2005年05月23日 09:53:31
24楼

你说的是漏电保护开关!
回复
byecar
2005年05月23日 10:06:43
25楼
你的样本太老啦,C45的早多年就不生产了,现在用C65的
回复
pyzhang
2005年05月23日 10:12:12
26楼

顶!
回复
dytx
2005年08月03日 11:56:59
27楼
首先得确定断路器的额定电流吧,其次才该对瞬时脱钩电流以及其它断路器参数作选择,程序上是否颠倒了?!
回复
gxtr01
2005年08月03日 14:48:14
28楼
电流为开关的额定电流,是根据负载计算出来的,微断开关的瞬时脱扣是在出厂是整定好的,出厂后无法更改,一般是5倍的额定电流。拿20A来说,当电流超过200A是,会立即跳闸,当电流超过20A时,可查C脱扣曲线即可知到跳闸时间
回复
gxtr01
2005年08月03日 14:51:54
29楼
额定电流的选择,还要考虑负载情况,即感性还是阻性负载,通过计算功率因数,和以后的增容情况来最终确定额定电流。
回复
yuji101
2005年08月03日 16:08:11
30楼
脱扣器额定电流与瞬时动作整定电流不是一回事。一般照明配电线路瞬时动作电流都按脱扣器额定电流的5~10倍整定
回复
遵义
2005年08月26日 15:37:10
31楼
一个是额定电流,一个是短路保护电流,怎么会一样
回复

相关推荐