自备发电机是否必须有独立接地?
啊梅
啊梅 Lv.2
2003年12月31日 19:05:00
只看楼主

请问,自备发电机是否必须有独立接地? 如果与变电室系统接地共用,有什么具体要求?

请问,自备发电机是否必须有独立接地?
如果与变电室系统接地共用,有什么具体要求?
免费打赏
啊梅
2003年12月31日 19:05:00
2楼
请问,自备发电机是否必须有独立接地?
如果与变电室系统接地共用,有什么具体要求?
回复
wangzhiqungz
2003年12月31日 20:06:00
3楼
好象不能共用接地吧
回复
kjolen
2003年12月31日 23:40:00
4楼
我没听过发电机要独立接地,究竟要不要我都不清楚,请高手指点.
但我们设计审图的时候要求,如果发电与市电转换的双投开关采用三极的话,必须发电机和变配电房共用接地网;如果采用四极的话接地网可以分开.
回复
ahu_fy
2004年01月01日 00:23:00
5楼
必须分开单独接地!不并网的油机与市网切换一般应采用双投四级闸刀!
回复
10kv电网
2004年01月01日 00:40:00
6楼
柴用发电机不用接地
回复
大鼻山
2004年01月01日 11:45:00
7楼
楼主提了一个极好的问题!也是一个迄今未得到圆满解决的问题!
根据“技术措施”规定:市电与发电机的切换开关应为4极,但是绝大多数的发电机工作接地与市电接地网仍然混为一体(实际上也极难分开),因此两个系统的N线依然连通!设置4极的意义荡然无存!
因此,已经有人对上述技术措施的那个条文提出质疑。
回复
微风
2004年01月02日 09:59:00
8楼
我认为柴油发电机没有必要设单独的接地极。
回复
christ888
2004年01月02日 10:24:00
9楼
必须独立接地吗?很难满足间距要求的
回复
zhoushu8
2004年01月02日 11:07:00
10楼
没必要啊,跟变压器一快接地,只是本人以为中性点只能一点接地,自投开关也完全没必要用4极。
回复
大鼻山
2004年01月02日 12:00:00
11楼
“电气技术措施”第45页的17.1)条规定:“正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应采用四极开关。”这一条看样子有必要修改了?!
回复