电能表的参数代表什么2.5(10)A 2.5A? 10A? 什么意思
sdmzq@dq
sdmzq@dq Lv.2
2004年01月02日 21:31:00
只看楼主

以下是引用高瞻在2004-1-5 15:16:00的发言: 以下是引用大鼻山在2004-1-5 11:44:00的发言: 我了解的情况是:2.5(10)a的电能表中,2.5a为额定电流,10安培为最大电流。额定电流的0.2%(即5毫安)为电表的启动电流。电路电流位于5毫安与2.5安培之间时,电度计量可能不够准确;在2.5安培与10安培之间,都可以正确计量。 这个看法是正确的,有同学在电表企业作技术,我们曾经讨论过这个标注.


以下是引用高瞻在2004-1-5 15:16:00的发言:
以下是引用大鼻山在2004-1-5 11:44:00的发言:
我了解的情况是:2.5(10)a的电能表中,2.5a为额定电流,10安培为最大电流。额定电流的0.2%(即5毫安)为电表的启动电流。电路电流位于5毫安与2.5安培之间时,电度计量可能不够准确;在2.5安培与10安培之间,都可以正确计量。
这个看法是正确的,有同学在电表企业作技术,我们曾经讨论过这个标注.



免费打赏
tianyi
2004年01月04日 12:39:00
12楼
我也有兴趣,说来听听
回复
sdmzq@dq
2004年01月04日 15:22:00
13楼
christ888 一般住宅楼计算电流为10A左右,那选5(30)A,其计算电流大于电能表的额定电流,怎么讲啊?
回复
luozi8250
2004年01月04日 16:48:00
14楼
以下是引用hanghost在2004-1-3 14:55:00的发言:
还用DD862?用户反映不好,现在使用DDSH,如果厂家好,每块(单元表)30-50元报酬不等


说来听听
回复
langji88
2004年01月04日 17:44:00
15楼
真黑啊!我怎么不知道,哎!可惜我知道也没用 我是做成套的
回复
chwsnake@dq
2004年01月04日 19:21:00
16楼
2.5(10)我认为是2.5是起转电流,10是最大电流
回复
大鼻山
2004年01月04日 23:56:00
17楼
小问题,却有一些小学问。一般设计手册还很少介绍,咨询厂家较好。
回复
大鼻山
2004年01月05日 11:44:00
18楼
我了解的情况是:2.5(10)A的电能表中,2.5A为额定电流,10安培为最大电流。额定电流的0.2%(即5毫安)为电表的启动电流。电路电流位于5毫安与2.5安培之间时,电度计量可能不够准确;在2.5安培与10安培之间,都可以正确计量。
回复
christ888
2004年01月05日 12:32:00
19楼
电表是有精度等级的,所谓“起转电流”与精度等级有关,一般都是2.0级的

1.0级的电表精度更高,但对其安装的环境要求更苛刻些
回复
zyzzyz@dq
2004年01月05日 13:55:00
20楼
钱使鬼推麽,鬼使人神经。
回复
高瞻
2004年01月05日 15:16:00
21楼
