电能表的参数代表什么2.5(10)A 2.5A? 10A? 什么意思
sdmzq@dq
sdmzq@dq Lv.2
2004年01月02日 21:31:00
只看楼主

以下是引用高瞻在2004-1-5 15:16:00的发言: 以下是引用大鼻山在2004-1-5 11:44:00的发言: 我了解的情况是:2.5(10)a的电能表中,2.5a为额定电流,10安培为最大电流。额定电流的0.2%(即5毫安)为电表的启动电流。电路电流位于5毫安与2.5安培之间时,电度计量可能不够准确;在2.5安培与10安培之间,都可以正确计量。 这个看法是正确的,有同学在电表企业作技术,我们曾经讨论过这个标注.


以下是引用高瞻在2004-1-5 15:16:00的发言:
以下是引用大鼻山在2004-1-5 11:44:00的发言:
我了解的情况是:2.5(10)a的电能表中,2.5a为额定电流,10安培为最大电流。2004年01月02日 21:37:00
3楼
额定2.5A,最大10A的4倍表
回复
sdmzq@dq
2004年01月02日 21:58:00
4楼
christ888 你好 那10A意义是什么呢
回复
christ888
2004年01月02日 22:57:00
5楼
能承受的最大电流
回复
hys_nc
2004年01月02日 23:28:00
6楼
好像电度表有个最小量程,即只有在电流大于一定值时,电度表才能动作开始计量!!
否则电度表不会转!!或者说不准确!
不知这个值和量程有什么关系???
比如DD862--2.5(10)
DD862--10(40)
DD862--15(60)
回复
微风
2004年01月03日 11:16:00
7楼
一般情况下大于额定值的 5% 。比如DD862--2.5(10) 表需大于 0.125A 才准确,也就是能达到表的规定计量精度。
回复
hanghost
2004年01月03日 14:55:00
8楼
还用DD862?用户反映不好,现在使用DDSH,如果厂家好,每块(单元表)30-50元报酬不等
回复
设计走心
2004年01月03日 22:36:00
9楼
以下是引用hanghost在2004-1-3 14:55:00的发言:
还用DD862?用户反映不好,现在使用DDSH,如果厂家好,每块(单元表)30-50元报酬不等

DD862不好,没有听说。
使用DDSH,如果厂家好,每块(单元表)30-50元报酬不等,
不会吧,他怎么不找我呢。
回复
hys_nc
2004年01月04日 00:06:00
10楼
那是不可能的,一块普通的电表也才70-80元左右!!
你那是什么高档表??
回复
lc
2004年01月04日 06:44:00
11楼
这么好的厂家那有?
回复

相关推荐