以下是引用ahen在2004-1-11 2:45:00的发言: 我现在道有个问题想请教一下,我们平时说的短路器的额定电流是就是长延时电流吗? 例如C65N的16A是长延时电流的话,那为什么短延时额定电流和短路器的迅时短路保护电流为什么在样本中没有出现? 以上各位前辈的解释对于大的短路器是行得通的,但是好象对C65N这样的小短路器不太适用。 查动作曲线啊
以下是引用ahen在2004-1-11 2:45:00的发言:
我现在道有个问题想请教一下,我们平时说的短路器的额定电流是就是长延时电流吗?
例如C65N的16A是长延时电流的话,那为什么短延时额定电流和短路器的迅时短路保护电流为什么在样本中没有出现?
以上各位前辈的解释对于大的短路器是行得通的,但是好象对C65N这样的小短路器不太适用。
查动作曲线啊
12楼
好像有问题,整定电流怎么能大于线路的载流量。
回复
13楼
到昨天晚上2点,我想我明白第一个式子的含义,在选断路器的时候,断路器的额定电流(非热脱扣器的额定电流)是可以比线路的载流量大的,我以前受一个高工的影响,一直以为断路器的额定电流是一定要小于线路的载流量。但第二个式子还是不明白,还有以下疑问:
一,额定电流和整定电流有什么不一样?很多书上都有这样的文字“I为断路器的额定电流或整定电流”他们是一样的吗?
二,第一个式子里,I2到底是什么电流?是整定电流还是额定电流?I2和In(热脱扣器的额定电流)有什么联系?
学校里面学的太差了,只有继续麻烦各位前辈了!谢谢!
回复
14楼
以下是引用lxw在2004-1-7 23:33:00的发言:
我想问一下楼上得照你说得好象没有满足In
如果象上面说的那样,"Iz=150A,In=100A,"那还有必要“I2可在40A~100A任意取”,就取I2=In,就满足了I2<1.45Iz ,那“I2<1.45Iz”,第二个式子已经没有意义!应该还是要分清断路器的额定电流和热脱扣器的额定电流。
回复
15楼
我同意4楼的观点
回复
16楼
以下是引用lingyan在2004-1-7 22:44:00的发言:
Ib
线路的计算电流应该小于断路器的额定电流,断路器的额定电流应该小于线路的载流量(只有这样才能保护线路)
I2<1.45Iz
I2这个电流值是我理解为一定时限内断路器动作电流,(可以看断路器的动作曲线),其值应该比线路的载流量的1.45倍要小,只有这样,才可以保证线路可以有短时间的过负荷,又不至于长时间过负荷而烧坏,和第一条并不矛盾.
热脱扣器的整定值为0.4~1.0In。这里说的整定值就是I2,你说的这种可调的断路器,都是电子式可调的,还有不可调的,分为几档,不连续的,比如40A,50A,63A,80A等等,如果是可调的,如果In=100A,则热脱扣器的整定值可以从40A调到100A,如果一条线路的载流量为50A,你选用了这种可调的In=100A断路器,根据I2<1.45Iz的原则,整定值应该小于1.45X50=72.5A,你可以整定到70A,
不知道我说的你明白了没有?
对四楼意见,我觉得对第二个式子说的很好,但是第一个式子没说清楚,为什么这样就可以保护过载呢?其实第一个式子是由第二个式子推导出来的(见GB 50054-95《低压配电设计规范》第4.3.4条的条文说明)。还有我觉得对In的概念应该清楚。
回复
18楼
以下是引用lingyan在2004-1-8 0:32:00的发言:
大鼻山:
我说的没错,如果一条线路的载流量为50A,断路器热脱扣值小于线路载流量的1.45倍,70A当然是小于50X1.45A了,当然,你如果觉得70A太大,也可以整定到65或者60,只要不大于50X1.45A,都是规范允许的,如果整定值小,自然允许过负荷的能力低,灵敏度高,容易跳闸,
线路允许载流量是50A,你的热脱扣器整定为70A?!不可能吧。公式里那个I2根本不是热脱扣器的整定电流哇,不要混为一谈;C45N兄说的很透彻,你学习一下吧。
回复
19楼
以下是引用城市边缘在2004-1-8 11:35:00的发言:
我也觉得说的不错!但是你的In是等于100,还是70,还是比你的导线载流量50大哈!好象不满足 Ib
回复
20楼
我觉得应该清楚产品资料上的In是什么额定电流?是热脱扣器的还是电磁脱扣器的?
我觉得那些可调的如标有“0.4~1.0In”的断路器的In是电磁脱扣器额定电流,而那些不可调的断路器型号上的In一般是热脱扣器或长延迟脱扣器的额定电流。而0.4~1.0In的值应该是热脱扣器或长延迟脱扣器的整定电流,不是I2。
回复
21楼
以下仍以塑壳开关(DZ20)为例说明问题:
对于保护电机回路的断路器,因为无须过载保护(此时,过载由热继电器保护),所以型号为DZ20-/3200即可,表示仅带电磁脱扣器(或称瞬动脱扣器),它的整定电流仅仅针对线路的短路保护,整定值为电机额定电流值的10~15倍;
对于普通的配电回路,断路器一般选择热动-电磁脱扣器(或称复式脱扣器),其中热动部件负责过载保护(含短延时和长延时),而电磁部件负责短路保护(瞬动)。
回复
22楼
补充一句:后一种的开关型号此时为DZ20-/3300。
回复