一个思考了很就久的问题:关于过载保护!
城市边缘
2004年01月07日 17:45:00
只看楼主

以下是引用ahen在2004-1-11 2:45:00的发言: 我现在道有个问题想请教一下,我们平时说的短路器的额定电流是就是长延时电流吗? 例如C65N的16A是长延时电流的话,那为什么短延时额定电流和短路器的迅时短路保护电流为什么在样本中没有出现? 以上各位前辈的解释对于大的短路器是行得通的,但是好象对C65N这样的小短路器不太适用。 查动作曲线啊

以下是引用ahen在2004-1-11 2:45:00的发言:
我现在道有个问题想请教一下,我们平时说的短路器的额定电流是就是长延时电流吗?
例如C65N的16A是长延时电流的话,那为什么短延时额定电流和短路器的迅时短路保护电流为什么在样本中没有出现?
以上各位前辈的解释对于大的短路器是行得通的,但是好象对C65N这样的小短路器不太适用。


查动作曲线啊
免费打赏
lengbing
2004年01月09日 21:25:00
23楼
的确,C45N不愧是C45N,首先要明确我门所说的额定电流就是长延时整定电流,I2是约定时间的断路器脱扣电流,I2=1.3IN,这样一切都清楚了
回复
ahen
2004年01月11日 02:45:00
24楼
我现在道有个问题想请教一下,我们平时说的短路器的额定电流是就是长延时电流吗?
例如C65N的16A是长延时电流的话,那为什么短延时额定电流和短路器的迅时短路保护电流为什么在样本中没有出现?
以上各位前辈的解释对于大的短路器是行得通的,但是好象对C65N这样的小短路器不太适用。
回复
河图
2004年01月11日 17:10:00
25楼
关注中!
回复
nlb
2004年01月11日 20:51:00
26楼
低压断路器选择原则
以保护电机的断路器为例:
1.断路器框架额定电流应不小于电机额定电流,实际上选得稍大些为好。
2.脱扣器额定电流应不小于电机额定电流,不大于线路载流量。
3.瞬动脱扣器动作电流(即脱扣器额定电流*瞬动倍数)应不小于1.2*1.7倍电机起动电流。
4.短延时脱扣器动作电流(即脱扣器额定电流*短延时倍数)应不小于1.2倍电机起动电流。(注:大部分塑壳断路器无短延时脱扣器)
5.瞬动脱扣器动作电流或短延时脱扣器动作电流应不大于1/1.3倍被保护线路末端单相接地短路电流。
回复
电气美眉
2004年01月12日 12:36:00
27楼
I2<=1.45Iz,我觉得只是断路器的一个性能指标,可能是
科研单位经过大量的实验数据得出,在这样一个约定动作电流
经过约定时间动作,就可以有效地保护线路,以免过热损坏,
公式的实质就是In〈=Iz,对于设计选型人员,没有影响。
回复
ahen
2004年01月13日 20:16:00
28楼
其实如果线路到达I2值(即70A),也是在一个或者两个小时后才断开短路器,这真是过载保护所要求的。
回复
jan724
2005年02月20日 11:45:12
29楼
请教: 到底是热脱扣好还是瞬动脱扣好???
回复
大鼻山
2005年02月20日 11:48:44
30楼

热脱扣供过载保护用;而瞬动脱扣供短路保护用。

所以我们不能判断是大拇指好,还是食指好
回复
science118
2005年02月20日 15:16:48
31楼
2003电气技术措施的第四章的后面几节有讲这方面问题的,不知道对各位大侠的讨论有无帮助,或者大家对那部分的讲解是怎么理解的!
回复
shihongyu9999
2005年03月29日 15:34:57
32楼
线路允许载流量是50A,你的热脱扣器整定为70A?!不可能吧
回复