8Kvar电容器(BSMJ0.4-8-3)投入运行后为什么电流达到50A-70A() 电容器换了也不可以
8Kvar电容器(BSMJ0.4-8-3)投入运行后为什么电流达到50A-70A() 电容器换了也不可以
2楼
变压器为315KVA的 补偿控制器是德力西JKL5C 经查控制线路及采样线路没有错误 厂子的负荷很小 有两台22KW调速电机及4KW电机6台 其他的就没什么了 请高手帮忙 邮箱:dyndyn2007@126.com
回复
3楼
有调速电机肯定有谐波,加电抗器就没事了。看这里:http://huaddqi.diytrade.com/
回复
4楼
是不是还伴有噪音?是接触器式的么?
你换个别的容量的试试,比如20KVAR
仅这一路这样还是所有回路都这样
建议添加电抗器
回复
5楼
谢谢 我考虑也是谐波的问题 我换过15Kvar电容器了 但是还是那样 但是加电抗器的话 加什么样的啊 谢谢
回复
6楼
电抗器决定于系统产生的谐波的次数,谐波的电流等
需要通过"谐波分析仪"或’电能质量分析仪’测量得到
如果条件不具备,需要把产生谐波的设备统计一下,估算得到
回复
7楼
谢谢扬帆 我们这里只有2台22kw的调速电机 需要什么样的电抗器呢?本人因知识浅薄 不会估算 顺便能有型号、大概价钱最好
回复
8楼
调速电机本身不是问题
关键是调速用的驱动器
比如变频器等
多大的功率或者电流?
回复
9楼
8Kvar电容器(BSMJ0.4-8-3)投入运行后为什么电流达到50A-70A() 电容器换了也不可以
和我联系:QQ80948549
回复
10楼
如此多的电机电流50A很正常呀,补偿并非万能呀,比如一台22KW电机 ,额定电流估算就在40安培以上,问题未表述清晰,是什么电流50-70安培,如果是总电流,应属正常
回复
11楼
调速装置中的可控硅整流器的换相过程所引起的,是可控硅整流器的特有现象,我们称为换相缺口。换相缺口相当于窄脉冲,因此其中含有丰富的高次谐波。当一台变压器的主要负荷是一台可控硅整流器时,换相缺口的宽度最大,对系统的影响也最大。
建议你采取抗谐波装置,滤波装置对换相缺口是无能为力的。
详细说明见我们的网站:http://www.wufudianli.com/jiangzuo/jzhuanxiang.htm;或我的主页:http://www.wangzj.cn/jishu/xbquekou.htm
回复