8Kvar电容器(BSMJ0.4-8-3)投入运行后为什么电流达到50A-70A() 电容器换了也不可以

8Kvar电容器(BSMJ0.4-8-3)投入运行后为什么电流达到50A-70A() 电容器换了也不可以
免费打赏
yhx1yhx
2007年04月10日 11:48:19
2楼
变压器为315KVA的 补偿控制器是德力西JKL5C 经查控制线路及采样线路没有错误 厂子的负荷很小 有两台22KW调速电机及4KW电机6台 其他的就没什么了 请高手帮忙 邮箱:dyndyn2007@126.com
回复
扬州华锦电气
2007年04月10日 12:52:46
3楼
有调速电机肯定有谐波,加电抗器就没事了。看这里:http://huaddqi.diytrade.com/
回复
首席技术官
2007年04月10日 18:05:54
4楼
是不是还伴有噪音?是接触器式的么?
你换个别的容量的试试,比如20KVAR
仅这一路这样还是所有回路都这样
建议添加电抗器
回复
yhx1yhx
2007年04月11日 09:13:51
5楼
谢谢 我考虑也是谐波的问题  我换过15Kvar电容器了 但是还是那样  但是加电抗器的话  加什么样的啊  谢谢
回复
首席技术官
2007年04月11日 10:38:50
6楼
电抗器决定于系统产生的谐波的次数,谐波的电流等
需要通过"谐波分析仪"或’电能质量分析仪’测量得到
如果条件不具备,需要把产生谐波的设备统计一下,估算得到
回复
yhx1yhx
2007年04月11日 12:08:09
7楼
谢谢扬帆 我们这里只有2台22kw的调速电机 需要什么样的电抗器呢?本人因知识浅薄 不会估算 顺便能有型号、大概价钱最好
回复
首席技术官
2007年04月11日 12:21:03
8楼
调速电机本身不是问题
关键是调速用的驱动器
比如变频器等
多大的功率或者电流?
回复
meijia12461
2007年06月11日 14:54:25
9楼
8Kvar电容器(BSMJ0.4-8-3)投入运行后为什么电流达到50A-70A() 电容器换了也不可以

和我联系:QQ80948549
回复
wuwei9021
2007年07月25日 09:09:49
10楼
如此多的电机电流50A很正常呀,补偿并非万能呀,比如一台22KW电机 ,额定电流估算就在40安培以上,问题未表述清晰,是什么电流50-70安培,如果是总电流,应属正常
回复
wzjln
2007年07月25日 10:20:20
11楼
调速装置中的可控硅整流器的换相过程所引起的,是可控硅整流器的特有现象,我们称为换相缺口。换相缺口相当于窄脉冲,因此其中含有丰富的高次谐波。当一台变压器的主要负荷是一台可控硅整流器时,换相缺口的宽度最大,对系统的影响也最大。
建议你采取抗谐波装置,滤波装置对换相缺口是无能为力的。

详细说明见我们的网站:http://www.wufudianli.com/jiangzuo/jzhuanxiang.htm;或我的主页:http://www.wangzj.cn/jishu/xbquekou.htm
回复