请教高杆照明灯具的布置问题
cnmtdflf
cnmtdflf Lv.2
2004年01月30日 08:45:00
只看楼主

标书已经上传,有需要的朋友可下载:)

标书已经上传,有需要的朋友可下载:)
免费打赏
龙四少
2004年02月03日 20:43:00
14楼
我这里有一套三峡工程大型油库的标书,小麦需要吗?
回复
sjm1972
2004年02月03日 21:50:00
15楼
何不传上来大家学习学习?
回复
chinaren
2004年02月04日 09:00:00
16楼
应该上传。
回复
cnmtdflf
2004年02月04日 09:25:00
17楼
本人以前做过一个集装箱堆场,约为24米的灯杆,每杆上为6X400W高压钠灯,灯距为80~100米,业主居然说太亮了
还有一个业主,用的是6X1000W,说是跟白天一样
回复
cnmtdflf
2004年02月04日 09:29:00
18楼
但我按规范上的算法的话,35米灯塔,间距120米的话,每灯塔得20个1000W的还差不多
回复
jackie@dq
2004年02月04日 09:35:00
19楼
那是业主的要求不一样,曾经做过32m灯杆,22×1000W的倾倒式灯杆,验收测试照度达80lx,远远超出规范要求值,业主还不是很满意!!
回复
龙四少
2004年02月05日 20:34:00
20楼
我认为一套监控就够了,而且我刚刚做的安庆港码头设计就是这样的。当然也是厂家建议的。
回复
cnmtdflf
2004年02月06日 08:20:00
21楼
应该是一套就够了,一个堆场设好几套那不是浪费吗
回复
jackie@dq
2004年02月06日 10:51:00
22楼
这个要看当地的这些部门是否同意共用一套系统了,各个部门的监控点、内容不一样,大多都是各设各的,这就要业主多花钱了
回复
龙四少
2004年02月07日 13:31:00
23楼
另外是关于绝缘油库标书的事,我今天上来本来就是想上传的,可是承元兄修改了版面后,我都不知道该怎么上传了……
回复