水工两层砼之间凿毛
qing882008
qing882008 Lv.2
2007年04月10日 11:10:00
只看楼主

水工砼,两层砼之间凿毛用什么方法可以又快又好(必须满足又快又好这两个条件) 希望知道的前辈尽快给回复。急!

水工砼,两层砼之间凿毛用什么方法可以又快又好(必须满足又快又好这两个条件)
希望知道的前辈尽快给回复。急!
免费打赏
pye
2007年04月10日 15:31:11
2楼
一般来说,如果砼尚未达到一定的强度,就过早的凿毛,将易影响池壁钢筋、钢板止水带与砼的粘接握裹,对结构受力及防渗漏水不利。但如果凿毛过晚,砼已达到较高的强度,则凿毛施工困难,凿毛效果也不好,而影响新老砼的结合强度。凿毛时间应根据砼强度等级和气温情况综合考虑决定。从“温度、龄期对砼强度影响参考曲线”可知,当砼强度达到设计强度的10%左右时,即可开始凿毛作业。夏季通常是在浇筑砼以后过24h,冬季则可在浇筑砼以后的2~3d之后进行,应凿出砼中的碎石来,且应将凿毛后的表面清洗干净。
回复
houke229
2007年04月10日 21:36:01
3楼
初凝后终凝前用高压水冲毛比较快,效果又还比较好,水压不够的话加个加压泵就可以了.
回复
wangwang123
2007年04月10日 21:55:47
4楼
冲毛机啊,三峡全是用这个机器。
凿毛的劳动强度实在是太大了
回复
liuxiaoqiang1979
2007年04月11日 12:58:05
5楼
规范上应该有个说法吧
回复
liuxiaoqiang1979
2007年04月11日 12:58:30
6楼
规范上应该有个说法吧
回复
zongxq
2007年04月11日 14:34:54
7楼
冲毛。
洗车用的加压泵即可,体积小,方便。
回复
szy19811110
2007年04月11日 15:19:22
8楼
一般用高压水冲毛就可以,在初凝后终凝前.
回复
xuyingjian2001
2007年04月11日 16:43:21
9楼
具体简支还是固端建议根据荷载情况确定

初定形式后根据建筑结构静力计算手册进行计算

不过要是上层没有其他结构了

还是简支计算简单

钢筋量相差应该也不会很大
回复
63766579
2007年04月11日 21:03:14
10楼
看看,学学
回复
zaiguosanxia
2007年04月12日 08:14:15
11楼
一般情况,水平施工缝需冲毛,竖直施工缝需凿毛。
回复