对常规做法的一点怀疑[原创]
Michael.W
Michael.W Lv.5
2004年03月15日 21:44:00
只看楼主

对民用建筑设计我可能不是很懂!对于一些供配电的方案我存在太多的疑问了,我认为我是对的,可是别人认为我的做法是错的,因为我的不合常规,常规没有见过这种做法的!对于这种解释我不满意,我不想受限于常规,可我也不想脱离实际,所以~~~这是对配电方案的两种思路!方案一:这是大家都很熟悉的配电房安乐,尤其是民用建筑设计的同行更是熟悉。每层设竖井,每层设桥架,每层的现场箱均有其本层的桥架穿管沿墙由上往下暗设引下至现场配电箱!

对民用建筑设计我可能不是很懂!
对于一些供配电的方案我存在太多的疑问了,我认为我是对的,可是别人认为我的做法是错的,因为我的不合常规,常规没有见过这种做法的!
对于这种解释我不满意,我不想受限于常规,可我也不想脱离实际,所以~~~
这是对配电方案的两种思路!
方案一:
这是大家都很熟悉的配电房安乐,尤其是民用建筑设计的同行更是熟悉。每层设竖井,每层设桥架,每层的现场箱均有其本层的桥架穿管沿墙由上往下暗设引下至现场配电箱!
方案二:
此套方案对于从事于工厂配电设计的同行来说可能会更熟悉一些。两层共用一个桥架,上层现场配电箱由下层的桥架穿管沿墙暗设由下往上引。两层共用一个强电井。
本人倾向于方案二在做民用建筑设计的时候,因为可以省掉部分桥架,可以省掉部分线缆,其次可以实现强弱电竖井交替出现(想法很大胆哦)!当然交替是交替,可是内部竖井内所走的桥架还是一样的,强电桥架有穿弱电竖井,弱电管线有穿强电竖井!只是在摆竖井内的设备的时候,可以不用担心强弱电设备会碰在一起,产生干扰的问题了!
以上是我的个人看法,不知同行对此配电方案有何看法,希望大家多多讨论!
讲出理由,赞同或否定的理由!


<此贴子已经被作者于2004-4-1 20:23:37编辑过>
免费打赏
Michael.W
2004年03月15日 21:48:00
2楼
层数可能不是这么几层!当然也不是每层都这些方案!
只是我觉得很多情况下,我觉得方案二好点!
回复
zhoushu8
2004年03月15日 22:41:00
3楼
防火分区不允许线路穿越。事故停电范围广,没一点好处
回复
zhoushu8
2004年03月15日 22:43:00
4楼
常规有他的道理,今天没时间跟你讲道理,下回给你讲。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
Michael.W
2004年03月15日 23:15:00
5楼
以下是引用zhoushu8在2004-3-15 22:41:00的发言:
防火分区不允许线路穿越。事故停电范围广,没一点好处

理由觉得不是很充足!
防火分区不允许线路穿越? 桥架都可以穿越防火分区,加点封堵就是了,更不用说我是穿管了,还是暗设在墙内了!对于防火分区的蔓延,我个人认为不存在这个隐患!当然如果规范上有规定的话,请问在那里?我一直没有找到!
其次,停电面积广??从何说起!假设一层设了一个层箱,二层也设了一个层箱!那么我两层共用的话,把两个层箱都放在一个电井里了就是了,比如说都放在一层井内!当然也存在这么一个问题,两层整合完以后,可以用一个层箱,回路分配得更充实一点!
回复
Michael.W
2004年03月15日 23:37:00
6楼
以下是引用zhoushu8在2004-3-15 22:43:00的发言:
常规有他的道理,今天没时间跟你讲道理,下回给你讲。。。。。。。。。。。。。。。。


你这个回答,跟我碰到的几个人的回答都差不多,说不出什么反驳的理由,然后就抛给我一句话,我没空跟你讲,常规没有你这样做的!
靠,郁闷!
我想说的是,你们见识不广,其实在工业厂房里边,这种配电方案已经司空见惯了!尤其是两层工业厂房!至少我所见到的都是这样!
希望大家接着讨论!
可能我的想法是天真的,但是我希望你们说出一个让我死心的理由!
回复
小电容美眉
2004年03月16日 08:13:00
7楼
支持~~~支持创新意识。 看见过南韩有过这样的做法。感觉没有什么不妥的,中国人就是墨守阵规。
回复
chengshen
2004年03月16日 10:31:00
8楼
支持我就做过第二种但建议高层或多层不便采用
回复
Michael.W
2004年03月16日 10:51:00
9楼
以下是引用chengshen在2004-3-16 10:31:00的发言:
支持我就做过第二种但建议高层或多层不便采用

为什么??
理由是什么??
是不是因为没见过这样做的,所以~~~!!
回复
mumu
2004年03月16日 11:51:00
10楼
呵呵,可能是我毕业的时间太短了,我见到的大多厂房都是如此设计的
我还以为大家都是这样做的呢!没有想到还是创新!
回复
短路电流
2004年03月16日 12:56:00
11楼
要允许创新,只要规范没有明令禁止的应该可以使用。
回复

相关推荐

APP内打开