24V联动电源线与24V电源线又区别吗?
pzlly123
pzlly123 Lv.2
2007年04月10日 10:57:45
来自于防雷减灾
只看楼主

24V联动电源线与24V电源线又区别吗?有什么区别?

24V联动电源线与24V电源线又区别吗?有什么区别?
免费打赏
rentaing
2007年05月05日 08:55:12
22楼
区别大了,24V电源线只走直流24V电源,一般是与信号2总线同一路径,24V控制线一般是用于多线控制,在工作时走的是24V直流电,在不工作时不带电,一般接水泵、排烟阀、防火卷帘等。
回复
落叶树
2007年05月05日 16:55:26
23楼
这样说是否合适:
报警控制器对外有二路24V电源输出
1.对系统内部器件提供工作电源。如层楼显示器、模块。其电压、波型等质量较高。
2.对外供电。如风阀的电磁铁、水泵控制柜的启动继电器线圈。其输出功率较大。
至于名称各厂家有不同的叫法。
回复
wuming007
2007年05月07日 18:42:12
24楼
我觉的24V公用是可以公用的,只要在同一个电源盘上就可以了,电压够就行了.
回复
59717
2008年12月17日 03:59:13
25楼
24V联动电源线:平常都没电的,只有在执行动作时才通24V
回复