请问:火灾报警系统中,24V电源线与回路总线可以共管吗?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2016年11月19日 14:14:08
只看楼主

请问:火灾报警系统中,24V电源线与回路总线可以共管吗?

请问:火灾报警系统中,24V电源线与回路总线可以共管吗?
免费打赏
悠哉悠哉悠哉
2016年11月19日 14:23:13
2楼
可以,详见《火灾自动报警系统设计规范》图示P72页。
回复
北方郎
2016年11月19日 18:20:19
3楼
本帖最后由 北方郎 于 2016-11-19 18:22 编辑

火灾自动报警系统线制:
1、模块探测器:24V无极性二总线;
2、RS-232通讯:信号电平范围为±15V;
3、联动线:一般为继电器无源干接点或24V有源信号。
依据GB50116-2013 11.2.5 不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。
具体分类见楼上提示,截图如下:

回复
smartspring
2016年11月21日 10:18:43
4楼
北方郎 发表于 2016-11-19 18:20 火灾自动报警系统线制:1、模块探测器:24V无极性二总线;2、RS-232通讯:信号电平范围为±15V;新手进来学习一下。在下理解回路总线即为您上面提到的联动线,如在下这样理解是正确的话?是否意味着24V电源线和回路线可以共管敷设了呢?提前谢谢您的回复。
回复
byqdsq
2016年11月21日 20:24:01
5楼
感谢楼主分享!