220V交流电源线和24V直流电源线敷设到同一电缆桥架里可以吗
tu_wjr
tu_wjr Lv.6
2013年10月21日 08:25:24
只看楼主

220V交流电源线和24V直流电源线及进DCS开关量信号敷设到同一电缆桥架里可以吗

220V交流电源线和24V直流电源线及进DCS开关量信号敷设到同一电缆桥架里可以吗
免费打赏
zgzzd008
2013年10月21日 16:05:02
2楼
一般条件下不允许,即使敷设到同一电缆桥架也要用隔板隔开
回复
涛声依旧
2013年10月21日 16:09:47
3楼
规范里不允许,要分开敷设。严重的情况下会产生干扰
回复
mingyue198732
2013年10月21日 17:17:05
4楼
是哪本规范里的呢
回复
tu_wjr
2013年10月21日 18:49:34
5楼
涛声依旧 发表于 2013-10-21 16:09 规范里不允许,要分开敷设。严重的情况下会产生干扰谢谢啊,在哪本规范里能找到,我没翻到
回复
lesonlee
2013年10月22日 10:01:04
6楼
本帖最后由 lesonlee 于 2013-10-22 10:13 编辑

個人意見-僅供參考~

有條件可敷設同一布綫系統內~
見GB 16895.6 & GB/T 18379~
文件在論壇開新帖供參考解讀~
敬請指點~


回复
niu428315
2013年10月22日 16:45:31
7楼
DCS的信号线是不可以和220V交流电搞一起的。6、
回复
lesonlee
2013年10月23日 12:50:36
8楼
個人意見-僅供參考~

弱弱的提問~
附件的GB(紅框部份)該如何解讀???


回复