220V交流电源线和24V直流电源线及进DCS开关量信号敷设到同一电缆桥架里可以吗
220V交流电源线和24V直流电源线及进DCS开关量信号敷设到同一电缆桥架里可以吗
2楼
一般条件下不允许,即使敷设到同一电缆桥架也要用隔板隔开
回复
3楼
规范里不允许,要分开敷设。严重的情况下会产生干扰
回复
4楼
是哪本规范里的呢
回复
5楼
涛声依旧 发表于 2013-10-21 16:09 规范里不允许,要分开敷设。严重的情况下会产生干扰谢谢啊,在哪本规范里能找到,我没翻到
回复
6楼
本帖最后由 lesonlee 于 2013-10-22 10:13 编辑
個人意見-僅供參考~
有條件可敷設同一布綫系統內~
見GB 16895.6 & GB/T 18379~
文件在論壇開新帖供參考解讀~
敬請指點~
回复
7楼
DCS的信号线是不可以和220V交流电搞一起的。6、
回复
8楼
個人意見-僅供參考~
弱弱的提問~
附件的GB(紅框部份)該如何解讀???
回复